Hallo, ich will einen DFE32B FU von SEW mit Movitools MotionStudio parametrieren damit er nicht läuft, wenn der Thermistor, der im Motor verbaut ist, am Frequenzumrichter nicht angeschlossen ist. Was ist die Einstellung im Parameterbaum dafür? Danke!
 
Zuletzt bearbeitet:
Also DFE32B ist kein FU, sondern nur eine Schnittstellenkarte für nen FU.
Ich nehme mal an, dass du einen MDX61 hast.
Wenn der Thermistor nicht angeschlossen ist, musst du nix konfigurieren.

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort. Der Parameter den ich suchte war 604 -> TF-Meldung. Jetzt kann ich den Motor nicht laufen lassen ohne den Kaltleiter anzuschliessen. Ich will aber das Programm im Ladespeicher des Panels sichern. Wie mache ich das?
 