Hallo zusammen,
ich habe einen Movidrive und möchte den Strom begrenzen damit die Mechanik nicht geschädigt wird wenn jemand in den mech. Anschlag fährt.

Ich hab versucht das ganze über die Stromgrenze (P303) zu machen. Funktioniert prinzipiell auch. Allerdings nimmt der Regler dann die "Referenziert"-Meldung weg.
Ist das soweit normal oder kann ich da noch einen anderen Weg gehen?
 
Moin,

Wenn du den Strom reduzierst,
Wird der Fehler „F08 - Drehzahlüberwachung“ generiert.
Nach einem Fehlerreset initialisiert der Umrichter neu.
Dabei wird das Referenzbit abgelöscht.
Um das zu verhindern benötigst du einen Absolutwertgeber...(Hiperface oder SSI)
 