SEW Movitrac MC07B015 mit DFB21B - Autosetup für Gateway durchführen

Stefan1312

Level-1
Beiträge
262
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Habe derzeit ein Problem mit einem SEW Movitrac. Habe am Umrichter die Prozessdatenbelegung geändert und dadurch einen Fehler ausgelöst (Lampe H1 - rotes Dauerlicht)
Mir ist der Fehler aufgefallen, als ich plötzlich die Prozessdaten über SFC 15 nicht mehr schreiben konnte.

In der Dokumentation zur Feldbusschnittstelle DFP21B steht, das die LED H1 dauerhaft leuchtet, wenn kein Antriebsumrichter gefunden wurde.

Abhilfe: Auto-Setup neu durchführen

Meine Frage: Wie führt man dieses Auto Setup genau durch?
Die Betätigung vom Dip Schalter ein / aus führte leider zu keinem Ergebnis - LED H1 leuchtet weiterhin dauerhaft.

Wäre super könnte mir jemand sagen, wie man in solch einem Fall genau vorgeht, da leider gar nichts mehr läuft und ich diesbezüglich leider
keine weiteren Informationen mehr finden konnte.

Würde mich über eine Hilfestellung sehr freuen!
Vielen Dank für eure Hilfe!

LG Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Wenn man an den Prozessdaten im Umrichter dreht muss man danach da auch wieder das Prozessabbild (Irgendein Parameter um die 900) wieder einschalten. Danach den DIP Schalter von 0 nach 1, warten bis H1 aufhört zu blinken und einmal das Gateway neustarten. Dann muss es passen. Man kann sich das gesamte Abbild aber auch im Monitor des Gateways anschauen. Natürlich muss auch die andere Busseite angepasst werden.

Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk
 
Hallo! Wollte nur Bescheid geben, dass ich mein Problem lösen konnte!

Da das AutoSetup nicht funktioniert hat ( über den DIP -Schalter ), habe ich mich bei SEW gemeldet.

Bei mir hat sich folgender Fehler eingeschlichen: das S-Bus Protokoll war auf CANopen eingestellt!:|
Habe die Parameter nun folgendermaßen eingestellt:

Parameter 880 (sBus Proktoll): Movilink
Parameter 881 (s-Bus Adresse):1

Prozessabbild geändert (Parameter 870 - 871 /PA1 bis PA3)
Parameter 876 PA-freigeben auf JA

und nach dem ausführen des Autosetups ( unterster DIP-Schalter am Busmodul ) hat dieses nun auch wieder funktioniert! :ROFLMAO:
 
Zuletzt bearbeitet: