    Hallo!

    Ich versuche gerade dem Umrichter über Profibus Sollwerte zu senden.
    Das funktioniert auch soweit.

    -> Der Umrichter erkennt die Sollwerte ( im Feldbusmonitor bzw unter Busdiagnose werden auch die passenden Werte angezeigt )
    Wenn ich den Motor jedoch starte über DI1 - Rechts/Halt dreht sich der Motor immer mit ca 5 U/min. / Es scheint so als ob der Umrichter die
    Werte "ignorieren" würde.

    Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegen könnte?

    Habe folgende Parameter belegt:

    P100: SBUS1/Festsollwert
    P101: SBUS1
    P104: Feldbus Bezugsdrehzahl: 3000 U/min

    eine weitere Frage hätte ich noch:
    Wenn ich dem Umrichter 1500 (dez) vorgebe, entspricht das laut Handbuch einem Drehzahlsollwert von 300U/min.
    warum? kann mir jemand vl erklären, wo denn genau der Faktor 5 herkommt?

    bzw. hätte ich für den Umrichter ein "Handbuch zum Feldbus-Geräteprofil" gesucht, um die einzelnen Statusbits kontrollieren zu können.
    Bin diesbezüglich aber leider nicht fündig geworden.

    Wäre super, könnte mir jemand helfen!

    LG Stefan
    Reply With Quote Reply With Quote SEW Movitrac MC07B015 mit DFB21B - Problem Drehzahlsollwert über Profibus  

  2. #2
    Stefan1312 is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    23.12.2012
    Posts
    175
    Danke
    21
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Default

    Problem mit der Sollwertübernahme: Das Problem lag am aktivierten PI-Regler.

    Kapitel 5.17.5 Umrichtersteuerung: Bei Freigabe erhöht der Umrichter die Drehzahl bis zum Erreichen der Minimaldrehzahl P301 (bei uns 5U/min) mit der Drehzahlrampe P130. Ab Erreichen der Minimaldrehzahl wird die PI-Regelung aktiv. (muss bei uns noch passend für eine Druckregelung eingestellt werden!)

    PI Regler habe ich derzeit deaktiviert! -> Motor wird nun mit Sollwert aus Profibussignal betrieben.

    Aber die zwei anderen Fragen konnt ich mir leider trz noch nicht beantworten!

    LG

  3. #3
    Join Date
    10.05.2019
    Posts
    24
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default

    da gibt es einfach einen Umrechnungsfaktor von 0.2 beim Feldbus! (steht so glaube auch in der BA von der DFE) ...aber nicht vom Movitrac

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu hans_a1977 für den nützlichen Beitrag:

    Stefan1312 (10.05.2019)

  5. #4
    Join Date
    10.05.2019
    Posts
    24
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default

    https://download.sew-eurodrive.com/d...f/09191607.pdf

    suche nach 0.2 (Feldbus Geräteprofil)

  6. #5
    Stefan1312 is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    23.12.2012
    Posts
    175
    Danke
    21
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Default

    Vielen Dank Hans!

    Genau das Handbuch hab ich auch gefunden.. und hät gehofft das es so eines auch für den Movitrac gibt
    ok.. von da kommen die 0.2, war nämlich ein wenig überrrascht

    Weißt du zufällig ob von den unterschiedlichen Geräten die Statusworte gleich sind?

    LG Stefan

  7. #6
    Join Date
    10.05.2019
    Posts
    24
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    die sollten identisch sein. ja!
    Der mcb07 und der mdx61b sollten das identische Feldbus Profil haben.
    D.h. Steuer- und Statuswort 1 sind fest. Beim zweiten Steuer/Statuswort sind die ipos-Parameter drin und d.h. variable.
    lg

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 10.05.2019, 08:48
  2. Problem SEW-Movitrac MC07 mit Profibusmodul DFP21B
    By Stefan1312 in forum Antriebstechnik
    Replies: 1
    Last Post: 06.05.2019, 09:32
  3. Simatic S7 Baustein für SEW Movitrac b per Profibus
    By Fenris in forum SEW-EURODRIVE
    Replies: 14
    Last Post: 07.04.2013, 23:14
  4. SEW Movitrac über Profibus steuern
    By ottopaul in forum SEW-EURODRIVE
    Replies: 21
    Last Post: 07.05.2008, 07:50
  5. S7-300 mit Profibus an SEW Movitrac B
    By borntobefly in forum SEW-EURODRIVE
    Replies: 2
    Last Post: 15.11.2007, 10:46

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •