SEW Movitrac MC07B015 mit DFB21B - Problem Drehzahlsollwert über Profibus

Stefan1312

Level-1
Beiträge
262
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich versuche gerade dem Umrichter über Profibus Sollwerte zu senden.
Das funktioniert auch soweit.

-> Der Umrichter erkennt die Sollwerte ( im Feldbusmonitor bzw unter Busdiagnose werden auch die passenden Werte angezeigt )
Wenn ich den Motor jedoch starte über DI1 - Rechts/Halt dreht sich der Motor immer mit ca 5 U/min. / Es scheint so als ob der Umrichter die
Werte "ignorieren" würde.

Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegen könnte?

Habe folgende Parameter belegt:

P100: SBUS1/Festsollwert
P101: SBUS1
P104: Feldbus Bezugsdrehzahl: 3000 U/min

eine weitere Frage hätte ich noch:
Wenn ich dem Umrichter 1500 (dez) vorgebe, entspricht das laut Handbuch einem Drehzahlsollwert von 300U/min.
warum? kann mir jemand vl erklären, wo denn genau der Faktor 5 herkommt?

bzw. hätte ich für den Umrichter ein "Handbuch zum Feldbus-Geräteprofil" gesucht, um die einzelnen Statusbits kontrollieren zu können.
Bin diesbezüglich aber leider nicht fündig geworden.

Wäre super, könnte mir jemand helfen!

LG Stefan
 
Problem mit der Sollwertübernahme: Das Problem lag am aktivierten PI-Regler.

Kapitel 5.17.5 Umrichtersteuerung: Bei Freigabe erhöht der Umrichter die Drehzahl bis zum Erreichen der Minimaldrehzahl P301 (bei uns 5U/min) mit der Drehzahlrampe P130. Ab Erreichen der Minimaldrehzahl wird die PI-Regelung aktiv. (muss bei uns noch passend für eine Druckregelung eingestellt werden!)

PI Regler habe ich derzeit deaktiviert! -> Motor wird nun mit Sollwert aus Profibussignal betrieben.

Aber die zwei anderen Fragen konnt ich mir leider trz noch nicht beantworten! :confused:

LG
 
Vielen Dank Hans!

Genau das Handbuch hab ich auch gefunden.. und hät gehofft das es so eines auch für den Movitrac gibt ;)
ok.. von da kommen die 0.2, war nämlich ein wenig überrrascht :D

Weißt du zufällig ob von den unterschiedlichen Geräten die Statusworte gleich sind?

LG Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die sollten identisch sein. ja!
Der mcb07 und der mdx61b sollten das identische Feldbus Profil haben.
D.h. Steuer- und Statuswort 1 sind fest. Beim zweiten Steuer/Statuswort sind die ipos-Parameter drin und d.h. variable.
lg
 