SEW Movitrac MC07B015 mit DFB21B - Fragen Druckregelung

Stefan1312

Level-1
Beiträge
262
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo! Ich bins wieder einmal ;)

Ich habe leider ein paar Probleme mit der Druckregelung und komm nicht weiter..
Vl kann mir jemand helfen ;)

Also zunächst:

Ich verwende einen Drucksensor mit einem eingestellten Messbereich 0 bis 100 bar / 4-20mA.
Der Sensor ist am AI1 am Umrichter angeschlossen (s11 ist auf mA eingestellt).

Am Umrichter ist als Sollwertquelle Profibus eingestellt.

PA 2 ist auf PI-Regler[%] eingestellt
PE 3 ist auf PI-Regler[%] eingestellt

Wenn ich nun über Profibus einen Wert sende, bekomme ich diesen im Busmonitor DEZ auch angezeigt.

PI Regler [%] von Analog-In steht bei mir jedoch konstant auf -4,203459409 und ändert sich nicht, egal welchen Sollwert ich für
den Regler vorgebe.
PE 3 ebenfalls konstant

Was bedeutet dieser Wert genau? PI Regler [%] von Analog in?

Hätte in Movitools auch irgendwo eine Anzeige gesucht, wo ich mir den Analogwert vom Sensor ansehen kann. leider vergeblich.:confused:

Sowei ich das mit der Dokumentation richtig verstanden habe, bekommt der Regler die Rückmeldung als % Wert und die Sollwertvorgabe erfolgt ebenfalls in %?

-> Bei Vorgabe von 50% (über PI-Regler[%]) ( und diese werden von 0 bis 2^14 aufgelöst) sollte sich doch ein Sollwert von 50bar einstellen oder sehe ich das falsch?
Wäre super könnte mir jemand ein wenig auf die Sprünge helfen... brauch sowas gerade zum ersten mal ..;)

der Motor dreht bei mir einfach hoch, ohne sich auf einen stationären Wert einzupendeln. :confused:

Wäre super könnte mir jemand ein paar Tipps geben, bzw sagen wo meine Fehler liegen

LG Stefan
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

den Wert des Analogeingangs sieht man im Parameter 020 Analogeingang AI1.
Im Bild sieht steht in der unteren Zeile "keine Kommunikation zum Umrichter".
Deswegen vermutlich der "krumme" Zahlenwert!?
 
Hallo,

Vielen Dank für die rasche Antwort! Habe den Parameter 020 leider komplett übersehen... mir ist nicht aufgefallen dass dieser permanent auf 0,22mA stand...
am AI lag auch schon mein Problem - ein Kabel war rausgegangen (Verbindung von AI12 und GND/ Analoginput vom Umrichter )wodurch der Umrichter eine Druckerhöhung nicht mehr mitbekam und dadurch den Motor immer schneller drehen lies. ;)
Kleine Ursache, große Wirkung :-o - mittlerweile funktioniert es! - Verbindung wieder hergestellt und schon werden die 4mA am AI wieder erkannt :)

Den "krummen" Wert kann ich mir leider trotzdem nicht erklären :confused:, nein es liegt nicht an der Verbindung, habe das Problem immer... das dieser konstant -4,203459409 anzeigt und ich leider
noch nicht weiß, was mir dieser Wert genau sagen soll..

Trz vielen Dank!!! hat mit sehr geholfen :ROFLMAO:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben