Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11

Thread: Hilfe bei Parametrierung Movitrac 31C/Parameter nicht sichtbar

  1. #1
    Join Date
    11.07.2018
    Posts
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen!

    Über ein Movitrac 31C 014-503-4-00 FU mit FBG31C-08 Bediengerät wird einen Drehstrom-Asynchronmotor (2,3kW 1425u/min 50Hz) betrieben.
    Es handelt sich dabei um den Antrieb einer Frässpindel. Von der Steuerung (Benezan Triple Beast) kommt ein analoges 0-10V Signal in den FU, das entsprechend die Frequenz regeln soll.
    Tut es aber nicht...

    Bis zum FU ist noch alles OK. Die Spannung von der Steuerung ändert sich linear mit der eingestellten Drehzahl.
    Der FU lässt den Motor von 0 bis etwa 2,5V mit der eingestellten Mindestfrequenz von 20Hz drehen. Erst dann hebt sich die Drehzahl linear bis zum Maximum von 83Hz an.

    Nach dem Studieren der Bedienungsanleitung des 31C bin ich auf einen Parameter gekommen, der ein solches Verhalten vielleicht erklären könnte.
    P102 "Stauchung"

    Ist das möglich oder habt ihr noch andere Vorschläge...

    Leider "sehe" ich diesen Parameter (sowie auch einige andere) über mein Bediengerät nicht.
    Weiß jemand warum??

    Hier ist ein Link zur ausführlicheren Bedienungsanleitung: https://docplayer.org/20794765-Movit...umrichter.html

    Ich bin leider kein Experte auf dem Gebiet. Über Hilfe eurerseits würde ich mich sehr freuen!
    Danke!

    LG Karl
    Reply With Quote Reply With Quote Hilfe bei Parametrierung Movitrac 31C/Parameter nicht sichtbar  

  2. #2
    Join Date
    28.11.2008
    Posts
    188
    Danke
    46
    Erhielt 13 Danke für 8 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Koal View Post
    Leider "sehe" ich diesen Parameter (sowie auch einige andere) über mein Bediengerät nicht.
    Weiß jemand warum??
    Hast du den P802 kontrolliert? (Auswahl zwischen übersichtlichem Kurzmenü und ausführlichem Parametermenü)

    Gruss Reini
    Last edited by reini; 07.07.2019 at 11:35.

  3. #3
    Koal is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.07.2018
    Posts
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    P802 hab ich schon ausprobiert. Das ändert leider nichts an der Sichtbarkeit von u.A. P102...

  4. #4
    Join Date
    28.11.2008
    Posts
    188
    Danke
    46
    Erhielt 13 Danke für 8 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Koal View Post
    P802 hab ich schon ausprobiert. Das ändert leider nichts an der Sichtbarkeit von u.A. P102...
    Gemäss Doku sind P100-102 nur mit der Optionskarte FEA31C vorhanden.

    Ist eine FEA Karte eingebaut?

    Gruss Reini

  5. #5
    Koal is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.07.2018
    Posts
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Das muss ich übersehen haben.
    Hab gerade gelesen, dass für meinen Typ 31C 014 die Optionskarte nicht verwendet werden kann.

    Aber heißt das nicht, dass wenn der Parameter gar nicht verändert werden kann, das Problem woanders liegt?
    So ein Schmarrn!



  6. #6
    Join Date
    28.11.2008
    Posts
    188
    Danke
    46
    Erhielt 13 Danke für 8 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Koal View Post

    Aber heißt das nicht, dass wenn der Parameter gar nicht verändert werden kann, das Problem woanders liegt?
    In der Bedienungsanleitung ist auf der Pdf Seite 29 das Fahrdiagramm mit analoger Sollwertvorgabe beschrieben.
    Entspricht das beschriebene Fahrdiagramm deinem Fehlerbild?

    Falls nein, würde ich P110 kontrollieren und ob der analoge Sollwert
    an den Klemmen 34 & 35 angeschlossen ist.

  7. #7
    Koal is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.07.2018
    Posts
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Auf Seite 29 sehe ich nur die Beschreibung einer Optionskarte.

    P110 hab ich kontrolliert.

    Das mit den Klemmen war ein guter Tipp. Masse lag auf Klemme 0 statt auf 35. Ich habs umgehängt. Macht aber leider keinen Unterschied.

  8. #8
    Join Date
    28.11.2008
    Posts
    188
    Danke
    46
    Erhielt 13 Danke für 8 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Koal View Post
    Auf Seite 29 sehe ich nur die Beschreibung einer Optionskarte.
    PFD Seite 29 von folgendem Dokument.
    https://download.sew-eurodrive.com/d...f/09229000.pdf

  9. #9
    Koal is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.07.2018
    Posts
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Tut mir leid, dass ich erst jetzt wieder antworte. Ich hatte erst heute Zeit mich wieder mit der Fräse zu befassen.

    Das Fahrdiagramm hab ich mir angesehen. Hier liegt auch kein Fehler vor.

  10. #10
    Join Date
    11.09.2007
    Location
    Suedwestpfalz
    Posts
    929
    Danke
    83
    Erhielt 213 Danke für 196 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    … mit der eingestellten Mindestfrequenz...
    Das wird die Antwort auf Deine Frage sein...

    Einstellen kannst Du die Fmin irgendwo bei Parameter 200.
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

Similar Threads

  1. Movitrac 31c Programm für USS21A RS485 / RS232
    By Bernhardlei in forum SEW-EURODRIVE
    Replies: 2
    Last Post: 26.04.2018, 18:22
  2. Movitrac 31C Fehler 04 Dauerüberlast
    By Bernhardlei in forum SEW-EURODRIVE
    Replies: 11
    Last Post: 23.04.2018, 10:22
  3. Umbau 31C auf MC07B (Parametrierung)
    By HappyHippo95 in forum SEW-EURODRIVE
    Replies: 4
    Last Post: 26.03.2018, 21:19
  4. Inbetriebnahme Sinamics S110 - Parameter p0003 nicht sichtbar
    By Stefan1312 in forum Antriebstechnik
    Replies: 16
    Last Post: 20.03.2014, 10:37
  5. Replies: 5
    Last Post: 19.01.2008, 08:16

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •