Hilfe bei Parametrierung Movitrac 31C/Parameter nicht sichtbar

Koal

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Über ein Movitrac 31C 014-503-4-00 FU mit FBG31C-08 Bediengerät wird einen Drehstrom-Asynchronmotor (2,3kW 1425u/min 50Hz) betrieben.
Es handelt sich dabei um den Antrieb einer Frässpindel. Von der Steuerung (Benezan Triple Beast) kommt ein analoges 0-10V Signal in den FU, das entsprechend die Frequenz regeln soll.
Tut es aber nicht...

Bis zum FU ist noch alles OK. Die Spannung von der Steuerung ändert sich linear mit der eingestellten Drehzahl.
Der FU lässt den Motor von 0 bis etwa 2,5V mit der eingestellten Mindestfrequenz von 20Hz drehen. Erst dann hebt sich die Drehzahl linear bis zum Maximum von 83Hz an.

Nach dem Studieren der Bedienungsanleitung des 31C bin ich auf einen Parameter gekommen, der ein solches Verhalten vielleicht erklären könnte.
P102 "Stauchung"

Ist das möglich oder habt ihr noch andere Vorschläge...

Leider "sehe" ich diesen Parameter (sowie auch einige andere) über mein Bediengerät nicht.
Weiß jemand warum??

Hier ist ein Link zur ausführlicheren Bedienungsanleitung: https://docplayer.org/20794765-Movitrac-31c-frequenzumrichter.html

Ich bin leider kein Experte auf dem Gebiet. Über Hilfe eurerseits würde ich mich sehr freuen!
Danke!

LG Karl
 
Leider "sehe" ich diesen Parameter (sowie auch einige andere) über mein Bediengerät nicht.
Weiß jemand warum??

Hast du den P802 kontrolliert? (Auswahl zwischen übersichtlichem Kurzmenü und ausführlichem Parametermenü)

Gruss Reini
 
Zuletzt bearbeitet:
Das muss ich übersehen haben.
Hab gerade gelesen, dass für meinen Typ 31C 014 die Optionskarte nicht verwendet werden kann.

Aber heißt das nicht, dass wenn der Parameter gar nicht verändert werden kann, das Problem woanders liegt?
So ein Schmarrn!


 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren

Aber heißt das nicht, dass wenn der Parameter gar nicht verändert werden kann, das Problem woanders liegt?

In der Bedienungsanleitung ist auf der Pdf Seite 29 das Fahrdiagramm mit analoger Sollwertvorgabe beschrieben.
Entspricht das beschriebene Fahrdiagramm deinem Fehlerbild?

Falls nein, würde ich P110 kontrollieren und ob der analoge Sollwert
an den Klemmen 34 & 35 angeschlossen ist.
 
Auf Seite 29 sehe ich nur die Beschreibung einer Optionskarte.

P110 hab ich kontrolliert.

Das mit den Klemmen war ein guter Tipp. Masse lag auf Klemme 0 statt auf 35. Ich habs umgehängt. Macht aber leider keinen Unterschied.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tut mir leid, dass ich erst jetzt wieder antworte. Ich hatte erst heute Zeit mich wieder mit der Fräse zu befassen.

Das Fahrdiagramm hab ich mir angesehen. Hier liegt auch kein Fehler vor.
 
Naja, Fmin ist auf 20Hz eingestellt. Weiter runter gehen trau ich mich nicht wegen der Kühlung.
Und die 20Hz liegen an, bis sich das analoge Signal von 0 bis ca. 2,5V hebt und erst dann ändert sich die Frequenz bis rauf zu 10V (=83Hz Fmax). Die Frequenz kann man sogar anzeigen lassen.
 