Hallo zusammen!
Über ein Movitrac 31C 014-503-4-00 FU mit FBG31C-08 Bediengerät wird einen Drehstrom-Asynchronmotor (2,3kW 1425u/min 50Hz) betrieben.
Es handelt sich dabei um den Antrieb einer Frässpindel. Von der Steuerung (Benezan Triple Beast) kommt ein analoges 0-10V Signal in den FU, das entsprechend die Frequenz regeln soll.
Tut es aber nicht...
Bis zum FU ist noch alles OK. Die Spannung von der Steuerung ändert sich linear mit der eingestellten Drehzahl.
Der FU lässt den Motor von 0 bis etwa 2,5V mit der eingestellten Mindestfrequenz von 20Hz drehen. Erst dann hebt sich die Drehzahl linear bis zum Maximum von 83Hz an.
Nach dem Studieren der Bedienungsanleitung des 31C bin ich auf einen Parameter gekommen, der ein solches Verhalten vielleicht erklären könnte.
P102 "Stauchung"
Ist das möglich oder habt ihr noch andere Vorschläge...
Leider "sehe" ich diesen Parameter (sowie auch einige andere) über mein Bediengerät nicht.
Weiß jemand warum??
Hier ist ein Link zur ausführlicheren Bedienungsanleitung: https://docplayer.org/20794765-Movitrac-31c-frequenzumrichter.html
Ich bin leider kein Experte auf dem Gebiet. Über Hilfe eurerseits würde ich mich sehr freuen!
Danke!
LG Karl
Über ein Movitrac 31C 014-503-4-00 FU mit FBG31C-08 Bediengerät wird einen Drehstrom-Asynchronmotor (2,3kW 1425u/min 50Hz) betrieben.
Es handelt sich dabei um den Antrieb einer Frässpindel. Von der Steuerung (Benezan Triple Beast) kommt ein analoges 0-10V Signal in den FU, das entsprechend die Frequenz regeln soll.
Tut es aber nicht...
Bis zum FU ist noch alles OK. Die Spannung von der Steuerung ändert sich linear mit der eingestellten Drehzahl.
Der FU lässt den Motor von 0 bis etwa 2,5V mit der eingestellten Mindestfrequenz von 20Hz drehen. Erst dann hebt sich die Drehzahl linear bis zum Maximum von 83Hz an.
Nach dem Studieren der Bedienungsanleitung des 31C bin ich auf einen Parameter gekommen, der ein solches Verhalten vielleicht erklären könnte.
P102 "Stauchung"
Ist das möglich oder habt ihr noch andere Vorschläge...
Leider "sehe" ich diesen Parameter (sowie auch einige andere) über mein Bediengerät nicht.
Weiß jemand warum??
Hier ist ein Link zur ausführlicheren Bedienungsanleitung: https://docplayer.org/20794765-Movitrac-31c-frequenzumrichter.html
Ich bin leider kein Experte auf dem Gebiet. Über Hilfe eurerseits würde ich mich sehr freuen!
Danke!
LG Karl