Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 23 of 23

Thread: SICK DL50HI als Streckengeber an MoviDriveMDX61b

  1. #21
    dust2 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    03.06.2012
    Posts
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ich habe gestern einen anderen/größeren Reflektor angebaut, X-Verstärung und vor allem die Rampen im Tipp-Betrieb runtergenommen, damit scheint es nun zu funktionieren. Hatte leider keine Zeit für tiefgehende Testes da mechanische Umbauten zu Gange waren. Folgende Merkwürdigkeit trat auf:
    Beide Hardwareenschalter sind elektrisch als Öffner und seitenrichtig angschlossen (werden im Monitor der Buspositionierung als Schließer dargestellt - grün wenn offen) aber im Tippbetrieb bleibt Antrieb nicht stehen wenn man auf den entsprechenden Hardware-Endschalter fährt!?? Das der Tippbetrieb zum Freifahren der Endschalter gehen muss ist klar, aber in die eine Richtung müsste er doch stoppen?

  2. #22
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,986
    Danke
    170
    Erhielt 378 Danke für 306 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by dust2 View Post
    Dass der Tippbetrieb zum Freifahren der Endschalter gehen muss ist klar, aber in die eine Richtung müsste er doch stoppen?
    Allerdings. Haben die HardwareEndschalter denn überhaupt irgendeine Wirkung?

  3. #23
    dust2 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    03.06.2012
    Posts
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hab es gerade gefunden:
    Unter Inbetriebnahme Erweiterter Busposititionierung letzte Seite unter Softwareendschalter gibt es ein Feld "Hardwareanschläge nutzen" ja /nein dort war nein drin deswegen waren die Schalter inaktiv.
    Danke Allen hier nochmal für die ausführliche und freundliche Hilfe!

Similar Threads

  1. SICK C2000 Inbetriebnahme
    By DerHeisseDraht in forum Sensorik
    Replies: 0
    Last Post: 08.07.2018, 12:14
  2. Sick T4000
    By Larry Laffer in forum Sensorik
    Replies: 0
    Last Post: 20.08.2014, 10:16
  3. SICK Barcodeleser
    By RWY in forum Simatic
    Replies: 13
    Last Post: 26.02.2011, 18:52
  4. Sick WL 27 an SM 321
    By HAL9000 in forum Simatic
    Replies: 7
    Last Post: 04.06.2009, 16:23
  5. Sick Neu/ Ovp
    By McMallan in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 28.04.2007, 11:57

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •