SICK DL50HI als Streckengeber an MoviDriveMDX61b

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe gestern einen anderen/größeren Reflektor angebaut, X-Verstärung und vor allem die Rampen im Tipp-Betrieb runtergenommen, damit scheint es nun zu funktionieren. Hatte leider keine Zeit für tiefgehende Testes da mechanische Umbauten zu Gange waren. Folgende Merkwürdigkeit trat auf:
Beide Hardwareenschalter sind elektrisch als Öffner und seitenrichtig angschlossen (werden im Monitor der Buspositionierung als Schließer dargestellt - grün wenn offen) aber im Tippbetrieb bleibt Antrieb nicht stehen wenn man auf den entsprechenden Hardware-Endschalter fährt!?? Das der Tippbetrieb zum Freifahren der Endschalter gehen muss ist klar, aber in die eine Richtung müsste er doch stoppen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab es gerade gefunden:
Unter Inbetriebnahme Erweiterter Busposititionierung letzte Seite unter Softwareendschalter gibt es ein Feld "Hardwareanschläge nutzen" ja /nein dort war nein drin deswegen waren die Schalter inaktiv.
Danke Allen hier nochmal für die ausführliche und freundliche Hilfe!
 
Zurück