Hallo, ich habe mir einen gebrauchten Movitrac 07 A 040 5B3-4-00
zugelegt und komme mit der Einstellung nicht weiter. Als erstes habe ich auf Werkseinstellungen zurück gesetzt
und wie beschrieben die Motordaten eingestellt.
Nun läuft er zwar per Umschalter an Di01/Di02 und Freigabe an Di03 entweder rechts oder links herum
aber nur auf der eingestellten mindestdrehzahl und reagiert nicht auf die Vorgabe am analogeingang dort liegen gemessen 0-10Volt an.
Im Handbetrieb über das Bedienfeld das gleiche das Sollwert potentiometer ist Ihnen Funktion.
 
Als Motor ist ein 3kw Motor mit 2840 U/min angeschlossen. Was noch auffällt wenn der Motor leer läuft scheint die Drehzahl Konstant zu sein wird der Keilriemen aufgelegt und das Kreissägeblatt im Leerlauf angetrieben schwankt die Drehzahl und der angezeigte ausgangsstrom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, keiner eine Idee? Meine Vermutung ist das an den Parametern was mit Movitools geändert wurde was beim zurück setzen über das Bedienfeld nicht geändert wird. Oder umrichter kaputt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Holzwurm

schalt bitte mal die Schluppfkompensation aus Parameter 324 auf 0 Stellen so könnte dein Problem mit dem Keilriemen erledigt sein. Dann schaue bitte mal den Parameter 020 an, Ändert sich hier etwas wenn du am Poti drehst ?
wärst du bitte so nett und würdest du eine kleine Schaltungsskizze machen wie und wo du dein Poti angeklemmt hast und auch gemessen hast? Und hier mal hochladen


Gruß Tia
 
Hallo, es läuft. Hab zwar dreimal geprüft aber trotzdem übersehen das ich das poti falsch angeschlossen habe so das al11 immer auf 0 war und al12 0-10v. Getauscht und läuft. Die Drehzahlschwankungen sind durch abschalten der schlupfkompensation auch weg. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Danke für die Hilfe
 