SEW Movitrac MC07B0040-5A3 Drehzahlsollwert Verstellung problem

mkRE

Level-1
Beiträge
199
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo leute ich wende mich an euch mit einem Problem bei der Drehzahlverstellung eines MC07B0040-5A3 Frequenzumrichters.

Der Fequenzumrichter wird folgendermaßen angesteuert: SBus 1 / Festsollwert
Applikation: Drehzahlregelung
Betriebsart: VFC
Der angeschlossene Motor hat eine Nenndrehzahl von 1445 1/min, 400V Stern angeschlossen.

Nach langer Zeit wieder sollte ich einen Antrieb in seiner Geschwindigkeit erhöhen und habe im Programm einen Sollwert von 40 auf 45% eingestellt, soweit so gut der Antrieb ist auch schneller gefahren und zeigte als Istwert seine 45% an jedoch war das nicht schnell genug für die Anwendung. Demnach habe ich den Sollwert etwas mehr erhöht auf 55% und habe gemerkt das der Motor diesmal weiterhin als Istwert 45% angezeigt hat und sich somit sein Istwert nicht veränder hat nach viel Spielerei und ausprobieren habe ich bemerkt, das der Motor bei den 45% bei seiner Nenndrehzahl läuft was mich nun Stutzig machte was das soll.

Im Anhang habe ich ein Bild mit den Parameterwerten eingefügt.

Kann mir jemand einen Denkanstoß geben, warum sich das System gerade so verhält?

Kann es sein das es etwas mit der Bezugsdrehzahl zu tun haben kann, das diese auf 1500 1/min anstatt auf 3000 1/min eingestellt ist?
 

Anhänge

  • FU Parameter.jpg
    FU Parameter.jpg
    35,7 KB · Aufrufe: 30
Schau dir mal die Maximal Drehzahl unter Begrenzungen an!
Diesen Wert erhöhen!
Deine % angaben sind bestimmt Hz.

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo sps-welt,

die Prozentangaben sind nur für das HMI gedacht in der SPS wird es als Digits an den Umrichter Übergeben in meinem Fall bei 50% etwa 7500 Digits.
Wenn ich nun Grob 7500 Digits x 0,2 1/min pro Digit umrechne kommen dann auch die die tatsächlichen 1500 1/min raus.
Die Maximal Drehzahl in diesem Fall ist dann wohl auch der Grund das er dann nicht schneller fährt aber mich macht besonders stutzig das 50% in dem Fall die Maximal Nenndrehzahl des Motors ist und nicht 100%.

Wie rechnet da der Frequenzumrichter intern um an einem anderen Antrieb sind exakt die selben Einstellungen bis auf die Bezugsdrehzahl anders und dort bekomme ich dann auch bei 70% Sollwert auch 70% Istwert zurück.

Ich möchte unbedingt wissen welche rolle die Bezugsdrehzahl dort spielt.

Gruss
 
Hallo
mkRE,

Ich möchte unbedingt wissen welche rolle die Bezugsdrehzahl dort spielt.

Also ich würde davon ausgehen, das die Bezugsdrehzahl die Nenndrehzahl deiner Motoren ist. Oder?

Wie rechnet da der Frequenzumrichter intern

Also ich denke das deine SPS das Umrechnen im Motorbaustein übernimmt. Und da ist es ja von der Sache her auch nur einfache Mathematik. Wenn du die Drehzahl in % vorgibst, könntest du beispielsweise so rechnen.

Solldrehzahl = Nenndrehzahl * Drehzahlvorgabe % / 100

Egal ob die es mit den
Digits oder mit meiner Formel rechnest, unterm strich kommt ein Integer raus wo die Drehzahl steht, die du dem Umrichter vorgibst.

an einem anderen Antrieb sind exakt die selben Einstellungen bis auf die Bezugsdrehzahl anders und dort bekomme ich dann auch bei 70% Sollwert auch 70% Istwert zurück.

Dann guck mal nach welche die richtige Bezugsdrehzahl für den Motor ist, wo es nicht funktioniert.


Hoffe konnte dir ein bisschen helfen. Gruß
 
Zurück
Oben