Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 7 of 7

Thread: Movidrive Parametrierung Fremdservomotore

  1. #1
    Join Date
    29.02.2020
    Posts
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    an einem Movidrive 61B (400V) moechte ich Fremdservomotore (permanenterregte Synchronmotore) betreiben, erstens einen Parker S480A mit Nennspannung 85V, zweitens einen Georgii Kobold KSY 264.60 mit Nennspannug 127V. Parametrierung und Inbetriebnahme fuer beide Motore wurde bereits erfolgreich durchgefuehrt, beide Motore laufen sauber am SEW-Umrichter.

    Mein Problem besteht darin, dass ich keine Moeglichkeit finde, bei Parametrierung der Motordaten die Motornennspannng des jeweiligen Motors anzugeben, weder im SEW-Tool noch im Parametersatz. Ruecksprache mit unterschiedlichen Mitarbeitern des SEW-Service hat das Problem nicht geloest. Einerseits wurde gesagt, bei diesem Motortyp sei die Angabe der Nennspannung nicht wichtig, die korrekte Spannung ergebe sich durch die Drehzahl in Verbindung mit der Stromregelung automatisch, andererseits wurde gesagt, ein Parameter "Netzspannung des Umrichters" sei falsch benannt dargestellt, hier sei die Motornennspannung einzugeben.

    Meine Fragen sind:

    1. Ist die Aussage korrekt, bei diesem Motortyp sei die Angabe der Motornennspannung irrelevant? (laut Lenze-Applikationsingenieuren muss das angegeben sein)
    2. Angenommen, die Wicklungen der Motore wären spannungsfest bis 400V oder mehr, koennte ein Motor mit evtl. falscher - weil interener - Nennspannungsangabe
    (400V) langfristig schadlos betrieben werden?
    3. Gibt es eine Moeglichkeit, die jeweilige Motornennspannung in den Motordaten einzugeben (laut Service soll es einen Zugang geben, der fuer Anwender aber gesperrt
    sei)?

    Es waere sehr nett, wenn jemand die Freundlichkeit haette, mich bei der Klaerung dieser Fragen zu unterstuetzen.


    Gruss
    Reply With Quote Reply With Quote Movidrive Parametrierung Fremdservomotore  

  2. #2
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,018
    Danke
    1,417
    Erhielt 1,674 Danke für 1,288 Beiträge

    Default

    Wenn ich beim MDX im Motionstudio beim Inbetriebnahmetool (nicht im Parameterbaum) Fremdmotor wähle, dann kann ich eine Motorspannung auswählen.
    Auch ohne Servicepasswort.

    Gruß
    Blockmove

  3. #3
    nuts&bolts is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    29.02.2020
    Posts
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Danke fuer den schnellen Hinweis, ich habe derzeit nur Movitools verfuegbar. Welche Version von Motionstudio benoetige ich, oder ist das egal?
    Ich werde es gern ausprobieren.

    Gruss

  4. #4
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,018
    Danke
    1,417
    Erhielt 1,674 Danke für 1,288 Beiträge

    Default

    Lad einfach die aktuelle Version runter

  5. #5
    nuts&bolts is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    29.02.2020
    Posts
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo Blockmove,

    danke fuer den Hinweis, aber ich muss nochmals nachfragen, weil ich das hier nicht nachvollziehen kann.
    Im Motionstudio finde ich unter Inbetriebnahme 3 Optionen, deren 1. ist Inbetriebnahme (ist das die oben erwaehnte?).
    Diese angewaehlt, waehle ich Motor mit Encoder, danach Inbetriebnahme ausfuehren. Die Inverterdaten werden gelesen, danach Auswahl der Inbetriebnahmeart Komplete Inbetriebnahme.
    Dann Auswahl Einzelmotor Typ Servo (weil Synchronmaschine !!!, s. Fragestellung ), dann Auswahl Motortyp.
    Hier folgt die Wahl des Motors, aber Option Fremdmotor ist bei mir nur unter Asynchron-Motore verfuegbar. Die zu waehlende Option Synchronmotore bietet lediglich SEW-Motore an und ich kann nachfoldgend nur aus Vorgabewerten unterschiedlicher SEW-Motore waehlen.
    Die Moeglichkeit freier Eingabe der Motornennspannung finde ich fuer Synchronmotore nicht.

    Diese existiert fuer Asynchron-Fremdmotore (Feldschwaechungspunkt), betrifft aber nicht mein Problem.

    Uebersehe ich hier etwas oder bin evtl. ich in der falschen Funktion?
    Bitte nochmal etwas ausfuehrlicher erlaeutern.
    Danke.

    MfG
    Last edited by nuts&bolts; 04.03.2020 at 14:35.

  6. #6
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,018
    Danke
    1,417
    Erhielt 1,674 Danke für 1,288 Beiträge

    Default

    Du hast Recht. Die Einstellung gibt es bei Servo ASYNCHRON-Motoren. Sorry mein Fehler.
    Was passiert eigentlich, wenn du deinen Motor als Asynchronmotor parametrierst?

  7. #7
    nuts&bolts is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    29.02.2020
    Posts
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zu erwarten ist, dass er nicht anlaufen wird, getestet habe ich das aber noch nicht.
    Bei naechster Gelegenheit wird das ueberprueft.

    Ist ueber den direkten Zugang zu den Umrichter-internen Motordaten noch etwas bekannt?
    Es soll einen solchen Zugriff darauf geben (mit speziellem Passwort).
    Last edited by nuts&bolts; 04.03.2020 at 18:53.

Similar Threads

  1. Sonstiges Parametrierung CP341
    By Sternfahrer463 in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 02.03.2015, 18:47
  2. U/f Parametrierung
    By Bodegas in forum Antriebstechnik
    Replies: 19
    Last Post: 14.09.2014, 11:16
  3. FU parametrierung
    By Chris48 in forum Antriebstechnik
    Replies: 6
    Last Post: 01.10.2012, 23:39
  4. Prüfen der Parametrierung von FBs
    By SPSKILLER in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 17.07.2008, 19:33
  5. Parametrierung CP 443-1
    By -Andreas- in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 09.11.2006, 21:16

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •