Hallo,
an einem Movidrive 61B (400V) moechte ich Fremdservomotore (permanenterregte Synchronmotore) betreiben, erstens einen Parker S480A mit Nennspannung 85V, zweitens einen Georgii Kobold KSY 264.60 mit Nennspannug 127V. Parametrierung und Inbetriebnahme fuer beide Motore wurde bereits erfolgreich durchgefuehrt, beide Motore laufen sauber am SEW-Umrichter.
Mein Problem besteht darin, dass ich keine Moeglichkeit finde, bei Parametrierung der Motordaten die Motornennspannng des jeweiligen Motors anzugeben, weder im SEW-Tool noch im Parametersatz. Ruecksprache mit unterschiedlichen Mitarbeitern des SEW-Service hat das Problem nicht geloest. Einerseits wurde gesagt, bei diesem Motortyp sei die Angabe der Nennspannung nicht wichtig, die korrekte Spannung ergebe sich durch die Drehzahl in Verbindung mit der Stromregelung automatisch, andererseits wurde gesagt, ein Parameter "Netzspannung des Umrichters" sei falsch benannt dargestellt, hier sei die Motornennspannung einzugeben.
Meine Fragen sind:
1. Ist die Aussage korrekt, bei diesem Motortyp sei die Angabe der Motornennspannung irrelevant? (laut Lenze-Applikationsingenieuren muss das angegeben sein)
2. Angenommen, die Wicklungen der Motore wären spannungsfest bis 400V oder mehr, koennte ein Motor mit evtl. falscher - weil interener - Nennspannungsangabe
(400V) langfristig schadlos betrieben werden?
3. Gibt es eine Moeglichkeit, die jeweilige Motornennspannung in den Motordaten einzugeben (laut Service soll es einen Zugang geben, der fuer Anwender aber gesperrt
sei)?
Es waere sehr nett, wenn jemand die Freundlichkeit haette, mich bei der Klaerung dieser Fragen zu unterstuetzen.
Gruss
an einem Movidrive 61B (400V) moechte ich Fremdservomotore (permanenterregte Synchronmotore) betreiben, erstens einen Parker S480A mit Nennspannung 85V, zweitens einen Georgii Kobold KSY 264.60 mit Nennspannug 127V. Parametrierung und Inbetriebnahme fuer beide Motore wurde bereits erfolgreich durchgefuehrt, beide Motore laufen sauber am SEW-Umrichter.
Mein Problem besteht darin, dass ich keine Moeglichkeit finde, bei Parametrierung der Motordaten die Motornennspannng des jeweiligen Motors anzugeben, weder im SEW-Tool noch im Parametersatz. Ruecksprache mit unterschiedlichen Mitarbeitern des SEW-Service hat das Problem nicht geloest. Einerseits wurde gesagt, bei diesem Motortyp sei die Angabe der Nennspannung nicht wichtig, die korrekte Spannung ergebe sich durch die Drehzahl in Verbindung mit der Stromregelung automatisch, andererseits wurde gesagt, ein Parameter "Netzspannung des Umrichters" sei falsch benannt dargestellt, hier sei die Motornennspannung einzugeben.
Meine Fragen sind:
1. Ist die Aussage korrekt, bei diesem Motortyp sei die Angabe der Motornennspannung irrelevant? (laut Lenze-Applikationsingenieuren muss das angegeben sein)
2. Angenommen, die Wicklungen der Motore wären spannungsfest bis 400V oder mehr, koennte ein Motor mit evtl. falscher - weil interener - Nennspannungsangabe
(400V) langfristig schadlos betrieben werden?
3. Gibt es eine Moeglichkeit, die jeweilige Motornennspannung in den Motordaten einzugeben (laut Service soll es einen Zugang geben, der fuer Anwender aber gesperrt
sei)?
Es waere sehr nett, wenn jemand die Freundlichkeit haette, mich bei der Klaerung dieser Fragen zu unterstuetzen.
Gruss