Hallo zusammen,

ich hatte vor den FU MC07B0004 mit DFP21B über eine SPS zu steuern über Profibus.
Habe dazu zwei Fragen.

1. Ist es richtig den FU über S-bus mit dem DFP21B zu verbinden?

2. Kann ich die Parameter im Movitools über Profibus an den FU übertragen, da ich den USB11a kabel nicht besitze.

Danke im Vorraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. Ist es richtig den FU über S-bus mit dem DFP21B zu verbinden?

Ja kannst du, brauchst aber eine SBus Karte FSC11B, die den SBus für
den Movitrac zur Verfügung stellt.

2. Kann ich die Parameter im Movitools über Profibus an den FU übertragen, da ich den USB11a kabel nicht besitze.

Ja kannst du, die Sache hat aber einen Hacken, du musst die SBus-Adresse am Movitrac einstellen,
da benötigst du mindestens das Bediengerät FBG11B.
 
Danke erstmal für die Antworten. Stelle ich bei den Parameter 100 und 101 Feldbus oder sbus?

Hallo Mechakb,

Parameter 100 auf "SBus1 / Festsollwert" (Wert 10)
Parameter 101 auf "SBus1" (Wert 3)

Zusätzlich noch, wie von rostiger Nagel geschrieben, die SBus Adresse auf ungleich 0 stellen, da 0 schon die DFP21B Karte hat.
Danach evtl. nochmal ein Autosetup ausführen (AS Schalter auf 0 und wieder auf 1 stellen).

Viele Grüße,

SEW Elektronikservice
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen dank für die Antwort. Wie verbinde ich das Gateway mit Movitools. Ich kriege leider keine Verbindung. Sbus adresse ist umgestellt worden. Ich besitze ein MPI/DP Kabel mit usb.
 