SEW Movimot mit Steller MWA21A

tiga00

Level-2
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo "Kollegen",


ich habe Probleme bei der Inbetriebnahme einer Antriebs in folgender Konstellation:
Movimot mit Steller MWA21A. Der wird mit 0-10V Analogsignal gesteuert.
Movimot f1 auf Stufe 5 = 50HZ, f2 auf Stufe 0 = 2HZ -> Laut SEW-Hotline müsste ich nun mit 0-10V Drehzahlbereiche von 60-1500Umin linear fahren können.
Dies ist aber nicht der Fall. Bei langsamer fahrt stimmt das, je höher die Eingangsspannung auf MWA21A, desto mehr hinkt die Realdrehzahl der erwarteten hinterher.
Bei 2,5V beispielsweise um ca. 50U/min.

Hat jemand mit diesen Geräte Erfahrung und kann mir sagen, wo mein/der Fehler liegt?
 
Update:

Mit Movitools und USB-Adapter kann man die Onlineparameter auslesen/monitoren. Dabei stellt man dann fest, dass man sich auf die Einstellung von f1 (keine Raststellung) nicht verlassen sollte.
Drehrad auf 5, Anzeige im Movitools 4,8. -> Einstellung auf 10, Movitools auf 10.
Zudem ist im unteren Bereich der Antrieb nicht (linear) zu gebrauchen. Drehzahl steigt erst ab ca. 3HZ an, obwohl Untergrenze auf 2Hz eingestellt.
 