stromstoßrelais mit step7 v5.2 programmieren....

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stromstossrelais

Hallo @ all,

die Frage war ja:

gibt es auch ne lösung mit SR-gliedern? ohne flankenabfrage....etc

Und die hab ich gepostet. Klar das von Martin ist die ultimative Lösung. Aber manche Kunden wollen im "Hauptprogramm" kein AWL. Da müsste man das wieder auslagern. Und wenn man noch zusätzliche (unterschiedliche) Bedingungen für Ein- und Ausschalten braucht wirds schnell aufgeblähter als die S/R-Lösung. Da kommts nur in den entsprechenden Zweig rein.

MfG
André Räppel
 
Hallo,
hier ist auch noch ´ne kurze Lösung

X(
U(
O E 1.0 // Abfrage Taster
O E 1.1
O E 1.2
)
FP M 20.0 // Flankenauswertung Taster
)
X A 1.0 // Exklusiv-Veroderung: Impulsm.mit Ausg.
= A 1.0 // Ansteuerung Ausgang
 
Jau Jau

16 Binärteiler auf einmal - wie kann denn das?

Code:
      L     MW    10                    // Hilfsword
      L     EW    10                    // Einschaltbedingungen
      T     MW    10                    // Hilfsword
      XOW                               // 
      L     EW    10                    // 
      UW                                // 
      L     AW    10                    // Ausgänge
      XOW                               // 
      T     AW    10                    // *** Eltako x16 :-)
 
Versuchs mal so : In FUP
Code:
      X(    
      U(    
      O     E      0.0
      O     E      0.1
      O     E      0.2
      )     
      FP    M      0.0
      )     
      X     A      0.0
      =     A      0.0


Gruß Schibi
 
Zurück