TIA Leistungsmessgerät PAC2200 an S7-1200 anbinden und als Modbus RTU wandeln

Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe folgendes Problem,


Ich muss ein PAC2200 an eine S7-1200 anbinden und damit die aktuell bezogene Leistung auslesen, in der S7 in ein Modbus RTU ( RS485) signal wandeln und über das Kommunikationsmodul CM1241 an die Solarwechselrichter Versenden, das diese den Zähler bei 0 ausregeln können.


ich habe schon versucht im Siemens Forum Hilfe zu bekommen, diese viel da sehr dürftig aus
der Support bei Siemens brachte hierzu auch recht wenig erfolg.

Kann mir hier jemand helfen und mich unterstützen um diese Herausforderung zu bezwingen
über jede Hilfe wäre ich dankbar
 
Das PAC2200 hat welche Schnittstelle?

"Wandeln" ist weniger das richtige Wort. Du willst das PAC2200 auslesen, die Werte speichern und sortieren um einen bestimmten Wert über Modbus RTU an den Wechselrichter senden. Gewandelt wird da höchstens in der 1200 der Datentyp.

Für die 1200 gibt es entsprechende Bausteine von Siemens. Diese funktionieren, wenn man sie verstanden hat, sehr gut.

Für den Aufbau nur als Beispiel bei Ethernet (Modbus TCP) am PAC2200:
S7-1200 wäre der Modbus Client für den PAC2200 welcher der Server ist. Die 1200 holt sich also die Daten ab die sie haben möchte. (Baustein MB_Client)
Der Wechselrichter ist unbekannt. Liest er denn aktiv von einem Modbus-Teilnehmer aus oder muss die 1200 aktiv an ihn senden? Eventuell wäre es hilfreich diesen zu benennen.

Wie weit bist Du denn nun selbst schon gekommen, was hast Du Dir erarbeitet?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde das, wenn es irgendwie möglich ist, den Wechselrichtern selber überlassen. Mit dem passenden Smartmeter dürften das die meisten können.
Schreib mal welche Wechselrichter verbaut sind, bzw. schau dir die Bedienungsanleitungen an.
Bestenfalls nur ein paar Klicks und es funktioniert.
 
Hallo,

Also Ich erkläre kurz den aufbau der Anlage, den angedachten ung geplanten funktionsablauf

Es wird mit einem PAC2200 Leistungsmessgerät der Hausanschluss gemessen,
dieser wert soll über Modbus TCP/IP an die S7-1200 übermittelt werden und einige logo8 teilnehmer greifen ihn ab.
Dann soll die S7 den wert wandeln und mit hilfe eines CM1241( RS485 Modules) für die Wechselrichter bereitstellen

Warum der Aufwand über die S7

- Die Wechselrichter Besitzen unterschiedliche Speicher, dementsprechend muss ich ihnen einen veränderten Wert bereitstellen oder übermitteln ( für eine spätere ausbaustufe benötigt)
- Ich muss entscheiden können, wann habe ich wieviel leistung übrig, um zb mit wärmepumpen Latentwärmespeicher füllen zu können


Verbaut
- als Messinstrument PAC2200
- Wechselrichter Growatt 10000HY ( aktuell 2 stück, ein 3. bzw 4. sollen noch kommen)
- Speicher Blei 48v ( Stapler Akkus) Aktuell 38kwh, soll auf ca 150kwh ausgebaut werden, und dann mit dem 3. Growatt 10000HY und Lifepo4 Speicher ~20kwh für Grundlastabdeckung über
die nacht wegen hoher Zyklenfestigkeit erweitert werden
- Steuerorgan soll eine S7- 1214c Sein mit CM1241 Kommunikaionsmodul ( Zwischen Pac2200 und S7, Modbus TCP und Zwischen S7 und Wechselrichter Modbus RTU/ Rs485)
die S7 soll das signal wandeln und später entscheiden wer bekommt wann wieviel überschuss ab und dementsprechend auch die Wechselrichter beeinflussen können


ich weis das dies ein rießen aufwand ist


Die Dokumente befinden sich im Anhang
 

Anhänge

  • manual_pac2200_de_de-DE.pdf
    1,6 MB · Aufrufe: 12
  • 011-Deutsches Handbuch-Power Manager.PDF
    8,1 MB · Aufrufe: 7
  • Modbus card II-manual_20150127.pdf
    2,3 MB · Aufrufe: 7
  • SDM630-Modbus-V2.pdf
    179 Bytes · Aufrufe: 11
Zuletzt bearbeitet:
Ohne den zweite Akku würde ich die Wechselrichter die 0 Punkt Regelung mit passenden Smartmeter trotzdem selber machen lassen. Sie können das, auch im parallel Betrieb. Daten auslesen mit der SPS, Rechnen, und über Ausgänge den Überschuß an andere Geräte vergeben.
Wenn Du wirklich zwei Akkus nehmen willst, dann wird es spannend.
Hast Du dafür schon ein Regelungs- und Laststeuerungskonzept erstellt? Für was ist der große Akku, wenn der Lifepo die Grund-Nachtlast übernimmt?
Meiner Meinung nach brauchst dann auch eine Bedienoberfläche um Last Startleistungen, Prioritäten, Nachlaufzeiten, Akku Priorität, etc. einzustellen.
Ist die schon geplant?
Wo genau hängst Du jetzt?
 