Guten Tag in die Runde,

ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit der S7 als Maschinensteuerung, will (muß) nun aber auch mit dem Rest der Welt kommunizieren. Und dabei bin ich gleich auf ein Problem gestoßen :???:

Umfeld : Ich habe eine CPU 314C-2DP, die eine Fremdfabrikats-Steuerung über den Profibus abfragen soll. Diese Fremdsteuerung ist KEIN Siemens-Produkt, sondern steckt in der Maschine als total eigenständiges Produkt drin. Nach außen ist "nur" der DP-Anschluß geführt und ich habe ein Handbuch über die Befehle zum Steuern.

Mein Problem : Diese Maschinensteuerung ist zwingend (!!) der Master, das ganze System darf aber nur einen Master haben, Multimaster ist nicht gestattet :( .

Wie kann ich diese Steuerung im Simatic Manager Version 5.3 + SP3 einbinden ?? Ich schaffe es zwar die CPU 314 als Slave zu konfigurieren, aber einen "Nicht-Siemens-Master", den ich dann an den DP anbinden könnte, habe ich nirgends gefunden.

Vielen Dank für einen kleinen Tip im voraus. Ich denke mal, wenn dieser Punkt überwunden ist, dann dürfte der Rest kein so großes Problem mehr sein.

Steffen Schöppe
 
du benötigst eine gsd-datei der fremdanlage um die in dein netzt einfügen zu können.
auch in der fremdanlage muss die hardwarekonfig entsprechend angepasst werden.
beides ist unabhängig davon wer master oder slave ist.
wenn du einen dp-dp-koppler verwendest, kannst du auch beide als master laufen lassen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

wenn du deine 314 als Slave betrieben willst, musst du den "Aufbau" des Slave parametrieren.
Dies entspricht in etwa den EA Modulen einer ET200, diesen Aufbau musst du deinem Master auch sagen.
Nur wenn beides übereinstimmt, Slaveaufbau im Master mit der Parametrierung in Step7 geht dir die 314er an den Bus.

@kalel

das mit der GSD Datei betrifft immer nur den Master, da hier die S7 kein Master ist, benötige ich auch nicht die GSD in Step7.
Anders sieht es an dem Fremdmaster aus, der benötigt die GSD Datei der CPU314

Gruß Centi
 