Hallo zusammen,

ich habe eine neu aufgesetzte Installation von PCS7 V9.0 SP1. Wenn ich dort in WinCC ein Projekt erstellen möchte oder ein lauffähiges öffne erscheint die Fehlermeldung:
"Das WinCC Projekt kann nicht geöffnet oder gestartet werden, da der Projektmanager die Basisanwendung XREF nicht starten kann.


Parallel installiere ich PCS7 erneut in einer virtuellen Umgebung und bei WinCC kommt folgende Fehlermeldung: "Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da ACE60.dll nicht gefunden wurde".

Kann mir jemand bei behilflich sein?

Gruß
PCS7
 
Welches Betriebssystem genau?

Aus der Readme:

Die folgenden Betriebssysteme werden in PCS 7 V9.0 incl. SP1 unterstützt:
● Windows 7 Professional SP1 (64-Bit, nur englische Windows Sprachversion)
● Windows 7 Ultimate / Enterprise SP1 (32-Bit)
● Windows 7 Ultimate / Enterprise SP1 (64-Bit)
● Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (64-Bit)
● Windows Server 2012 R2 Standard Edition (64-Bit) (als "Windows Server 2012 R2 Standard with Update" oder inkl. KB 2919355 „Windows Server 2012 R2 Update“)
● Windows Server 2016 Standard Edition (64-Bit)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Windows 10 Professionell v1909.
Habe ich ebenfalls in der readme gelesen, glaubst du das hat so einen imensen Einfluss?

Hatte schonmal eine Win 10 version mit Siemens die laut der Kompatiblitätsliste nicht grün makiert war.

Bis ich eine andere Version von der IT erhalte bin ich einige Wochen älter. Deswegen hab ich es mit dieser probiert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das kann durchaus zu seltsamen Fehlern führen.
Zudem solltest du bedenken, dass du keinen Support von Siemens erwarten kannst, die erste Frage Seitens Siemens ist nämlich die nach dem Betriebssystem. Da man mit PCS7 üblicherweise keine Aquariumpumpe steuert, sitzt du auf einem Stuhl mit drei Beinen, wenn das Betriebssystem nicht kompatibel ist.

Ist das eine VM auf einem entsprechenden Host-Server mit z.B. Server 2016/2019? Dann kannst du die VM eventuell darüber lizenzieren.
 
Das Die Frage von Siemens kommt habe ich mir auch schon gedacht.
Deswegen habe ich gehofft es geht auch so, bzw. wenn das ein bekanntes Problem wärehat es nicht unbedingt mit dem Betriebssystem zu tun.

Es ist auf meinen Arbeits Rechner Windows 10 in einer Virtuellen Umgebung.
Installiert ist schon Tia, und damit es sich nicht beißt eben die VM.

Mache eine größere Änderung und hier kann ich problemfreier testen und blockiere nicht die Produktion.
Beim Kunden ist es auch Virtuel und auf einen Server. Leider kann ich die Maschine da nicht ohne weiteres exportieren. Wäre der einfachste Weg.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Windows Server 2016 Evaluierungsversion (bei Microsoft zum Download) läuft ohne Aktivierung 180 Tage, und selbst das kann man noch verlängern. Ich denke das löst dein Problem.
 
Ich kann dir auch einen Installationsdatenträger für Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (64-Bit) leihen. Oder eine leere VM damit. Eine Lizenz musst du dir dann halt noch erwerben. Gerne mehr per PN.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann dir auch einen Installationsdatenträger für Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (64-Bit) leihen. Oder eine leere VM damit. Eine Lizenz musst du dir dann halt noch erwerben. Gerne mehr per PN.

Das Problem hat sich doch vor 1 1/2 Jahren schon erledigt.

Außerdem wäre ich persönlich vorsichtig und würde keine VM von einem "Fremden" annehmen.
 