    Hallo zusammen!
    Ich schlage mich mit einer Uralten CPU 224 rum!

    Folgendes Problem:
    Ich muss die CPU tauschen.
    Eine „Neue“ CPU habe ich. Nun versuche ich das Programm von der Alten runterzuladen.
    Mein Uralt PG hat die CPU auch erkannt.
    Wenn ich nun den Download starte kommt folgende Fehler Meldung:
    „Ladevorgang abgebrochen: Die Version des Programms wurde nicht erkannt.“

    Kann mir jemand sagen wie ich das Programm von der Alten auf die Neue CPU bekomme?

    Version von Micro/Win V3.1.1.6
    Die Softwarebranche ist binär, du bist die 1 oder die 0, Gewinner oder Verlierer.
    Tim Robbins, als Gary Winston im Film >>StartUp<<
    Reply With Quote Reply With Quote Micro Win CPU 224  

  2. #2
    Join Date
    25.08.2012
    Posts
    492
    Danke
    52
    Erhielt 47 Danke für 43 Beiträge

    Default

    Ich habe die V4.09.25 auf dem Rechner und das ist sicher auch nicht die neuste ….
    Damit ging es aber vor ein paar Wochen noch

    --- > Laden aus CPU

    -Wenn die CPU zwei Rs485 hat die Richtige verwendet?

    -no how schutz im Programm gesetzt ?


    Warum willst du die CPU tauschen ?

  3. #3
    Join Date
    07.11.2013
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    35
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo Hesse,
    Ich habe noch ein Mittelaltes PG gefunden!
    Mit der Version 4.X.x
    Damit hat es Funktioniert


    Quote Originally Posted by Hesse View Post

    Warum willst du die CPU tauschen ?
    angeplich funktionieren da ein paar Eingänge nicht!?

    Chef sagt Tauschen

    Schönes WE!
    Last edited by p-snk; 22.05.2020 at 12:51.
    Die Softwarebranche ist binär, du bist die 1 oder die 0, Gewinner oder Verlierer.
    Tim Robbins, als Gary Winston im Film >>StartUp<<

  4. #4
    Join Date
    27.06.2009
    Location
    am Nordharz
    Posts
    4,665
    Danke
    559
    Erhielt 1,252 Danke für 1,020 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Hesse View Post
    Ich habe die V4.09.25 auf dem Rechner und das ist sicher auch nicht die neuste ….
    Harald hatte da erst letztens was zu gepostet:
    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    Im Anhang das Systemhandbuch der CPU, das gibt es bei Siemens nicht mehr zum Download
    hier das neueste Handbuch 2008 für die letzte Version von Step7 MicroWIN V4.0.9.25
    Das Systemhandbuch ist im verlinkten Post vom Harald zu finden.

Similar Threads

  1. CPU 214 STEP 7-Micro/Win Pointer programierren
    By Chris80 in forum Programmierstrategien
    Replies: 5
    Last Post: 22.05.2012, 11:59
  2. Micro/Win
    By EK1952 in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 24.08.2006, 16:13
  3. CPU 214 Micro Win
    By Holle6 in forum HMI
    Replies: 1
    Last Post: 04.11.2005, 13:41
  4. Micro/win
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 13.11.2004, 00:03
  5. S7 micro win
    By Thor in forum PC- und Netzwerktechnik
    Replies: 5
    Last Post: 26.07.2004, 12:11

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •