TIA IPC mit TIA Portal

codecarbo

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Ich habe bis dato nur 12er und 15er SPSen verarbeitet, nun möchte ich aber einen IPC zur Steuerung einsetzen.

Soweit ich das überblicken kann, bietet Siemens hierfür den 1500 Software Controller für IPCs an und/oder den ET200SP Open Controller.
Da ich mich mit den IPC Soft- und Hardwarelösungen von Siemens nicht auskenne, bitte ich um Hilfe bei ein paar Fragen:

1. Der verwendete IPC ist ein Advantech PPC-3100S. Kann man Siemens Hard-/Software mit nicht-Siemens IPCs verwenden? Kann ich dieses Modell verwenden, oder benötige ich ein Siemens Gerät? Ich vermute, dass der 1500 Software Controller als Steuerungssoftware auf dem IPC läuft, richtig?

2. Wie schließe ich I/Os an den IPC an? Geht das über "normales" Ethernet? Benötige ich hierfür den ET200SP Open Controller? Oder ist das ein eingenständiges System?

Ich habe natürlich schon bei Siemens herumgestöbert, um Antworten zu erhalten, aber so wirklich klar wurde mir die ganze Sache mit den IPCs nicht.

Vielen Dank im Voraus
und beste Grüße
 
Zu 1.
Du kannst die Software auf nicht Siemens PC installieren, die Software prüft
ob der Rechner dafür geeignet ist.

Zu 2.
I/O schließt du über eine Felbuskarte an. Wenn deine Ethernetkarte einen bestimmten
Chipsatz hat, besteht die Möglichkeit das diese Karte als Feldbus genutzt werden kann.

Ich rate dir allerdings, nimm etwas fertiges von Siemens oder Beckhoff, das ist unter
Umständen einschaltfertig und getestet. Der ganze Support gestaltet sich auch einfacher.

Wenn du nicht gerade zu hohe Anforderungen an das System hast, ist der Open Controller
eine sehr gute Wahl.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Vielen Dank für die Antwort!

Leider gibt es von Advantech nicht gerade viele Informationen zu dem Gerät, d.h. ich gehe von ganz normalem Ethernet-Anschluss aus und ich denke nicht, dass man eine Feldbuskarte nachrüsten kann. Aber da werde ich den Support kontaktieren ...

Im Forum wurde mir auch schon Beckhoff vorgeschlagen
Bei Beckhoff gibt es den Ethernet-Buskoppler EK9000. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist dieser einfach mit Ethernet anbindbar. Kannst Du das bestätigen?

Beim ET200SP Open Controller steige ich nicht ganz durch. Wenn ich das richtig verstehe ist das ein IPC (mit Windows) und SPS in einem?


Danke und viele Grüße
 
Ja der hat Windows und Soft-SPS.
Dann hat er zwei getrennte Ethernet Netzwerke, eins kannst
du dann als Profinet nutzen das andere gehört Windows.
Rechts vom Controller kannst Peripherie I/O stecken.
Zusätzlich kannst du eine WinCC Advanced Runtime mit bestellen.

Im übrigen ist Profinet auf Ethernet Basis, bei Beckhoff heißt es Ethercat
 
Zurück
Oben