Hallo zusammen,

bei einer Anlage habe ich ein Mobile Panel 277 (AV6645-0CB01-0AX0) mit einer Anschlussbox (
6AV6671-5AE00-0AX0) im Einsatz.
Aktuell sind einige Tasten nur noch schwer zu betätigen, deshalb wollte ich es zum reparieren schicken und ein Ersatztgerät solange hinhängen.
Sollte ja eigendlich kein Problem sein...

Gleiches Panel genommen, überspielt und angesteckt. Alle Bilder und Parameter sind da.
Dann bemerkte ich einen Profibusfehler an der S7 .

Diagnose: ich bekomm zwar Daten aus der Steuerung am Panel angezeigt aber die S7 erkennt das Panel nicht.
in der Hardwarekonfi nachgeschaut. Profibusadress passt. Sonst auch alles gleich.

Habe dann bemerkt, dass das Panel in der Hardwarekonfi ein anderes ist. Zwar auch ein 277 aber mit DP und nicht PN.
Das richtige hab ich dann im Katalog gefunden, konnte es aber nicht reinziehen, da meine S7 kein PN anschluss hat.

Meine Frage ist, wie das dann Funkionieren kann? und wie bekomme ich das neue Panel zum laufen.
Kann das was mit der Anschlussbox zu tun haben? hatte mit der noch nie etwas zu tun.


Danke für eure Untersütztung im Voraus.

Grüße




 
Achso,

was tatsächlich ein Problem sein könnte, wenn du dein MP277 Mobile an DP angeschlossen hast und das Gerät am Profibus
in der HW-Konfig projektiert hast inkl. richtiger Profibusadresse usw.
dann musst du in der Systemsteuerung des MP277 unter ich meine "Profinet" den Haken "Profinet enable" entfernen.
Das Problem hatte ich auch schon mal bei einem Austausch. Solange "Profinet enable" gesetzt ist, wird der Teilnehmer
in der HW-Konfig am Profibus nicht erreicht. ( Variablen gehen aber trotzdem )
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
servus,

danke für die Antwort.
Feedback bekommst du natürlich. Ich kann es aber erst am Samstag ausprobieren, da die Anlage steht.
Das Panel hängt im Sicherheitskreis mit drin. Sobald ich es anstecke steht die Anlage.

grüße
 
Servus,

also du hast recht gehabt. Da war noch ein Hacken bei Profinet drin. Hab diesen entfernt und dann hat es funktioniert.
Vielen Dank für deine Hilfe!!