TIA Fehler

SebastianZF

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe folgende Baugruppe 6ES7158-3AD10-0XA0 die laut Diagnose einfach einen "Fehler" (roter Maulschlüssel).
Ist mein Bauteil defekt oder kann mir jemand verraten wie ich mehr über den "Fehler" herausfinden kann?

Problem ist, dass mittel dieses Bauteil die Kommunikation unserer Durchlaufreinigungsanlage und der dazugehörigen Verkettung stattfindet -> Anlage steht :-(
 
Schon mal geprüft ob alle Vebundenen Baugruppen Spannung haben und oder vielleicht ne Kommunikation ausgefallen ist?
Insbesondere Adressbereich A1028 & E1032 mal prüfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich recht sehe ist das ein PN/PN-Koppler.
Du kannst auch mal online in der Hardware-Konfig mit der rechten Maustaste auf das Gerät gehen und dann "Online und Diagnose" der Gerätes selbst aufrufen.
Man kann die Teile unterschiedlich konfigurieren, also mit Fehlermeldung, wenn keine Kommunikation zur Gegenstelle oder auch ohne.
Möglicherweise ist der generell fehlerhaft konfiguriert oder die PN-Leitung haut nicht hin. Siehst du denn online in der Hardwarekonfig auf dem Gerät selbst auch den Maulschlüssel oder ein kleines Device mit einem roten Kreuz?
 
Ja das Gerät selbst hat auch einen roten Maulschlüssel...Die Anlage lief die Nacht ohne Probleme und ist dann ausgestiegen...Leitungen Spannungen etc. habe ich bereits alles überprüft.
 
Wenn bei einem PN/PN-Koppler der IO-Controller der anderen Seite ausfällt, dann erhält man auch auf der eigenen Seite einen Stationsausfall, weil ja keine Daten mehr kopiert werden. Die Fehlerursache kann in der Anlage der anderen Seite liegen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

vielen Dank für die Unterstützung...
Ich habe die Netzwerkleitungen mehrfach mit einem Gerät durchgemessen und dabei festgestellt, dass ein Teilstück vom Hersteller defekt war.
(Warum man 3 Leitungen verbaut und diese zwischen steckt ist mir ein Rätsel).
Die Leitungen durch EINE ersetzt und danach war der Spuk vorbei.
 
Zurück
Oben