Hallo Zusammen

Bin gerade dabei bei einem Sentron PAC 4200 die Firmware upzudaten.
Das PAC hat noch ein Switched Ethernetmodul hinten drauf.
Über dieses möchte ich die Firmware draufspielen.
Ist über die Software Powerconfig auch ereichbar.
Sobald ich dann etwas überspielen möchte kommt immer eine Fehlermeldung.

"Die Kommunikation wurde vom Gerät zurück gewiesen"

Passwortschutz auf dem Sentron ist deaktivert.

Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?

Danke
 

Anhänge

  • PAC4200.jpg
    PAC4200.jpg
    60,8 KB · Aufrufe: 47
Hallo,

welche powercfg Version nutzt du?
Mit der 3.14, HW suchen lassen, dann HW übernehmen (Lan Kabel steckt am PAC, PAC läuft auf static IP), PAC derzeit aktuell 2.2.4, da sollte ja soweit erledigt sein.

Welches switched Modul hast du, 0AE00 der 0AE01/02?
Für ein Update am switched Modul eignet sich am besten Power CFG 3.13, 3.14 ging hier überhaupt nicht.

Wenn du das switched Modul updaten willst, und Einstellungen dem switch Modul Static ip und Netmask geben, LAN-Kabel an das Modul.
In Powercfg HW suchen lassen, dann übernehmen, wenn das schon abbricht, klappts auch mit dem update nicht.
Wenn es klappt, nicht online gehen, sondern direkt unter Geräte- FW ->das Netmodul auswählen, dann pfad usw. (aktuelle Version 2.14)

Falls du Powercfg 3.13 nicht hast, entweder Support bemühen oder ich lade es dir hoch.

mfg René
 
Mein PC2200 ist derzeit auf Firmware 3.0.0.4
Mit der aktuellen PowerConfig bekomme ich genau die Meldung die oben beschrieben ist. Ebenso mit der 3.16.
Mit der 3.7 funktioniert die Kommunikation, allerdings lässt er das neue Firmware Update auf 3.2.2 nicht zu. Ich soll PowerConfig aktualisieren.
Die Firmware 3.0.0.11 ist zwar auf der Seite von Siemens noch beschrieben allerdings nicht mehr downloadbar.

DAS IST WIEDER SO TYPISCH SIEMENS !!!
 