    Hi,

    habe so fast keine Ahnung was die S5 angeht. Habe mal etwas in der Ausbildung vor 5 Jahren damit zu tun gehat da aber auch nur mit dem Handprogrammiergerät und seitdem nur mit S7 unterwegs.

    Jetzt soll ich ein S5 Programm aus dem AG auslesen und dieses speichern.
    Nun ist mein Problem das ich nicht mal weiß wie ich ein neues Projekt anlege.
    Muss ich ein neues Projekt anlegen in dieses ich dann das Programm sepeichere oder kann ich das Programm einfach unter einem neuen Namen speichern.
    Suche drigend rat weil ich am Montag zum Kunden muss.
    Zitieren Zitieren Programm aus S5 AG auslesen  

  2. #2
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Zitat Zitat von webinspirit
    nur mit dem Handprogrammiergerät
    Soll das S5-Programm auch mit einem Handprogrammiergerät ausgelsesen werden ???
    Für uns als Leser Deines Beitrages stellt sich jetzt die Frage, welche Geräte, Kabel etc. und welche Software Dir zur Lösung Deiner Aufgabe zur Verfügung stehen.
    Ausserdem könntest Du der Forumgemeinde in der Beantwortung Deiner Frage auch durch eine, wenn auch nur kurze, Angabe der auszulesenden CPU-Type behilflich sein. Ich will hier jetzt nicht die blöden Sprüche mit der Kristallkugel loslassen, aber einige zusätzliche Infos musst Du schon herauslassen. Ansonsten wird es sehr schwierig, eine Antwort zu finden...

    Gruss

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren Also bitte noch ein paar Infos, wegen Reparatur der Kristallkugel...  

  3. #3
    webinspirit ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.09.2005
    Beiträge
    13
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich habe das Power PG von Siemens mit der Step 5 Version 7.23.

    Wie ich das PG online kriege mit der SPS ist kein Problem, ich hänge nur fest weil ich keine Ahnung habe wie ich ein neues Projekt anlege und dann dort die Daten aus dem AG hinein bekomme oder die aktuellen AG Daten als neues Projekt abspeichern kann. Die CPU weiß ich leider erst am Monat wenn ich vor der Kiste stehe. An dieser haben wir noch nie gearbeitet und ich soll das Programm jetzt etwas erweitern.
    Geändert von webinspirit (14.10.2006 um 11:26 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    10.10.2006
    Ort
    Krefeld
    Beiträge
    101
    Danke
    0
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Zitat Zitat von webinspirit Beitrag anzeigen
    Ich habe das Power PG von Siemens mit der Step 5 Version 7.23.

    ... weil ich keine Ahnung habe wie ich ein neues Projekt anlege und dann dort die Daten aus dem AG hinein bekomme oder die aktuellen AG Daten als neues Projekt abspeichern kann. ...
    Die Antwort(en) auf Deine Frage(n) findest Du im Handbuch, Kapitel 4:
    "Anlegen und Bearbeiten von Projekten".


    Gruss,
    Jörg
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.

  5. #5
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Lächeln

    Hallo,

    Das Thema Anlegen und Bearbeiten von Projekten hat "JörgK" ja nun schon beantwortet.
    Zitat Zitat von webinspirit
    Ich habe das Power PG von Siemens mit der Step 5 Version 7.23.
    Damit sollte eigentlich alles möglich sein, das passende Kabel dazu mal vorausgesetzt...
    Der Transfer vom AG zum PG nach erfolgter Erstellung des Projekts :

    1. Menüpunkt "Bausteine" anwählen.
    2. Menüpunkt "Übertragen" anwählen.
    2. "Übertragen von" : hier "AG" auswählen.
    3. "Übertragen nach " : hier "Programmdatei" auswählen.
    4. Wenn das Projekt richtig angelegt wurde, ist die richtige Datei hier
    automatisch voreingestellt.
    5. Unter "Auswahl" die zu übertragenden Bausteine auswählen
    6. Wenn alle Bausteine übertragen werden sollen, dann "B" eintragen.
    7. Die Auswahl "Übertragen" anklicken.
    8. Alle bisher vom sachkundigen Anwender sorgsam gepflegten Kommentare
    und Dokumentationsbausteine sind nach dieser Aktion i.A. im Arsch.
    9. Viel Spass am AG-Abzug ohne Dokumentation und Kommentare,
    vielleicht noch eine gehörige Portion an indizierter Bearbeitung im S5-
    Programm und der ganze Aufwand war ziemlich nutzlos.

    Gruss

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren Programm aus S5 auslesen  

  6. #6
    webinspirit ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.09.2005
    Beiträge
    13
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Auflistung!!
    Werde ich mir ausdrucken und als kleine Nothilfe mal mitnehmen.

    Ich weiß das alle Komentare i.A. sind aber was soll ich machen.
    Ich muss zum Glück nicht die bestehenden funktionen bearbeiten
    sondern nur etwas neues hinzu fügen. Die bekommen mehrere Lichtschranken und wollen diese Auswerten. Mache mir einen neuen
    FC oder PB und werde es dann dort einbauen ohne das Original anzufassen.

Ähnliche Themen

  1. B&R Programm auslesen
    Von ssound1de im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 16:10
  2. Programm aus SPS auslesen
    Von Squooshie im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 21:51
  3. CP 343 CPU-Programm auslesen?
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 14:33
  4. Programm aus der S7 auslesen
    Von stebe im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 07:35
  5. Wie oft PED im Programm auslesen?
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 10:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •