Anschluß von 8 PT100 an SM331 in Dreileiterschaltung

knabi

Level-3
Beiträge
1.296
Reaktionspunkte
330
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

habe hier eine SM 331 mit folgender MLFB:
6ES7331-1KF01-0AB0

Leider ist das Informationsmaterial zu der Baugruppe mehr als spärlich. Ich muß 8 Dreileiter-PT100 anschließen. Kann mir mal jemand bestätigen, ob ich die Anschlüsse richtig zugeordnet habe (Siehe Anhang!)? Die Baugruppe bekommt auch offensichtlich keine Spannungsversorgung, sondern versorgt sich über den Rückwandbus?

Gruß

Holger
 

Anhänge

  • SM331-1KF01-0AB0.jpg
    SM331-1KF01-0AB0.jpg
    37 KB · Aufrufe: 96
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christian,

das ist nicht meine Baugruppe (8 AI 13 Bit). Die Baugruppe in der WORD-Datei hat einen 20poligen Stecker, meine einen 40poligen. Laut SIEMENS-Mall sind auch 8 Widerstandsgeber anschließbar, nur ob ich die richtig nageschaltet habe, weiß ich nicht :( .

Gruß

Holger
 
Hallo Buffy,

die Dokumentation habe ich ja eben nicht gefunden - zu jedem Leitungsschutzschalter packt SIEMENS einen Beipackzettel dazu, bei einer 400€ teuren Analogbaugruppe mit Anschlußmöglichkeiten für mindestens 10 verschiedene Sensoren ist das natürlich nicht nötig :confused: .

Hast Du eventuell einen Link für mich?

Gruß

Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@cth, die 1KF ist schon immer 40polig, du meinst sicher die 7KF

@knabi, so wie du das anschließt ist das völlig richtig, und externe Spannungsversorgung brauchst du auch nicht.
 
Zurück
Oben