Hallo,
ich würde gerne einen Parker AC10 FU mittels S7-300 ansteuern.
Der FU soll beim Start eine Frequenz von 20 Hz haben, nachdem die Temp. 45°C erreicht hat (PT100) soll die Frequenz auf 50Hz erhöht werden.

Den PT100 schließe ich auf meine SPS auf AE4 welche Bausteine benötige ich im folgendes zu erzielen?
 
Wie verbindest du den FU mit der SPS? über Hardware Signale? Falls du Hardware Signale verwendest kannst du entweder 2 digitale Signale festsollwert verwenden oder ein analoges Signal 0 bis 10 V.
Du kannst einen PI Regler nehmen oder du programmierst dir eine Rampe. Zur Sollwert Bildung.
Würde am FU min ausgansfrequenz 20 Hz und max. 50 Hz einstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur zwischen 20 Hz und 50 Hz umschalten bei 45°C ?
Braucht man doch gar keine SPS sollte mit eine Thermostat als Schalter genauso gut gehen.
 
welche Bausteine benötige ich im folgendes zu erzielen?
Im Grunde gar keine. Für eine einfache Umschaltung mit fest vorgegebenen Wert braucht es keine Skalierung o.ä. Du überlegst dir welchen Wert das entsprechende PEW bei Deiner Wunschtemperatur hat. Siehe Hardwarebeschreibung der verwendeten Analogkarte.
Vorzugsweise solltest Du aber eine Hysterese von 1-2°K verwenden. Also Wert1=Wunschtemperatur+Hysterese Wert2=Wunschtemperatur-Hysterese

Dann

L PEW xxx
L Wert1
>=I
S Steuerausgang
TAK
L Wert2
<=I
R Steuerausgang
 
Zurück