Hey zusammen,

momentan haben wir ein Projekt was eigentlich keine CPU benötigt, da wir die einfachen Aufgaben auch über eine Robotersteuerung realisieren können. Jedoch wollen wir gerne zum bedienen von außen ein KTP Panel installieren. Weiß jemand ob es möglich ist ein KTP Panel als PN Slave (oder auch Master) zu betreiben ohne eine CPU im Hintergrund zu haben? Der Aufbau wäre Fanuc Roboter, eine ET200 mit DI/DO Modulen und ein KTP. Der Roboter wäre für alle Tilnehmer PN Master.

Würde das funktionieren? Vielen Dank vorab!

Vg FabiThe1
 
Leider nicht. Die KTP Panele unterstützen nicht die Verbindung als Profinet IO Device oder Profinet IO Controller.

Vorschläge:
1. KTP und Robotersteurung mittels Modbus TCP Server verbinden.
2. ET200SP oder ET200S CPU anstatt einfache ET200 (ohne CPU) als IO Device für die Roboter. Und ET200 CPU ist gleichzeitig Datenhub zwischen KTP und Robotersteuerung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider nicht. Die KTP Panele unterstützen nicht die Verbindung als Profinet IO Device oder Profinet IO Controller.

Vorschläge:
1. KTP und Robotersteurung mittels Modbus TCP Server verbinden.
2. ET200SP oder ET200S CPU anstatt einfache ET200 (ohne CPU) als IO Device für die Roboter. Und ET200 CPU ist gleichzeitig Datenhub zwischen KTP und Robotersteuerung.

Vielen Dank, genau das was ich wissen wollte!
 