Hallo,
ich sitze gerade an einem Steuerungsumbau (S7/Moog nach Beckhoff) und komme an einer Stelle leider nicht weiter.
Ist die Bedingung für eine Störung erfüllt wird ein SR-FlipFlop gesetzt und beim Betätigen des Quittierungstasters wieder zurückgesetzt. Je nach schwere der Störung erfolgt nur eine Meldung, ein Halt nach Zyklusende oder ein sofortiger halt, leider weiß ich nur bei der Beckhoff-Steuerung wo diese Auswahl erfolgt, aber nicht bei der Siemens. Ich möchte nun herausfinden, wo der Ausgang von dem folgenden FlipFlop verwendet wird, weiß aber leider nicht wie.
Stoerung.png
Kann hier jemand helfen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du suchst also die Verwendung von DB20.DBX2.1

- im DB20 oder an der Programmstelle Rechtsmausklick auf die Variable > Gehe zu > Verwendungsstelle > [v] Überlappender Zugriff
. auch anschauen Verwendungsstellen von "DB20"

- Extras > Referenzdaten > Anzeigen > Ansicht: Querverweise, Ansicht: Filtern > DBs
. auch Stellen anschauen wo nur DBX/DBB/DBW/DBD ohne DB-Nummer, oder wo nur DB20, oder DB?, ...
. auch Überlappungen anschauen: Rechtsmausklick > Querverweise für Operand

Falls auch noch indirekte Adressierung vermutet wird:
- aus allen OB/FB/FC-Bausteinen eine AWL-Quelle generieren und nach [,P#,DBX,DBB,DBW,DBD... suchen
- PLCSIM verwenden und DB20 löschen und schauen wo Zugriffsfehler enstehen

Harald
 
Danke, werde ich mir bei Zeiten mal in Ruhe ansehen. Das "Gehe zu Verwendungsstelle" hatte für mich aber schon gereicht, allerdings bin ich dann aus anderen Gründen auch nicht weitergekommen.
 