Step 7 WinCC flexible Panel durch TIA Panel ersetzt - Löschen des WinCC flexible Panels?

Codesys_123

Level-2
Beiträge
37
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und guten Tag!

Ich habe ein bestehendes WinCC flexible Panel durch ein TIA Comfort Panel ersetzt. STEP7 soll dabei weiterhin die Programmierumgebung für die CPU sein.

Diese Schritte habe ich durchlaufen:
- WinCC flexible Projekt aus STEP7 kopiert
- WinCC flexible Projekt ins TIA Portal V15.1 migriert
- TIA Panel mit V15.1 Projekt bespielt
- Panels ausgetauscht
- Läuft

Man könnte meinen die Arbeit wäre getan, aber ich habe ja immer noch im STEP7-Manager das "alte" WinCC flexible Panel im Projekt enthalten. Darf ich dieses HMI-Projekt direkt aus dem Manager heraus löschen? Ich räume gerne auf...
Mir geht es jetzt um die Tatsache, das ja dann auch die Hardware/Netzkonfiguration geändert wird, weil das Gerät vorher enthalten war, und nach Löschen eben nicht mehr.

- Würde ein Übertragen der HW oder der Netzkonfiguration nun danach ein Problem darstellen?
- Muss die CPU nicht weiterhin die Profibusadresse des HMI Gerätes wissen?
- Oder ist das der CPU egal welcher HMI-Teilnehmer mit welcher Adresse Kontakt aufnimmt, so lange die Adresse nicht mehrfach vergeben ist?

Würde mich freuen wenn da jemand etwas dazu sagen könnte. Danke.

Grüße
 
Die Panels sind aktive Profibus-Slaves, die SPS muß davon eigentlich nichts wissen, wenn nicht Hardwaretasten konfiguriert sind, die über Profibus laufen. Das würde bei dir aber wahrcheinlich jetzt schon zu einem Fehler führen denke ich, also sollte man das löschen können. Wenn du vorher das Step7-Projekt ordentlich archivierst, kann ja nichts passieren, du hast den Stand ja dann in der ZIP.

Ein anderes Problem im TIA entsteht, wenn du nun am Panel Änderungen vornehmen willst. Das geht am Besten, wenn ihr entweder alle Variablen nicht symbolisch, also über die Adressen angebunden habt und du dabei bleibst oder wenn du im TIA-Projekt einen Geräteproxy einfügst und das vorhandene Step7-Projekt dort angibst. Dann geht das auch symbolisch, wobei du nach Änderungen am Step7-Projekt den Proxy aktualisieren mußt.

PS: M.E. nach hast du das auf jeden Fall richitg gemacht, nicht auch das PLC-Projekt ins TIA zu übernehmen. Das ist auf jeden Fall mit den "alten" SPS Grottig und bringt nur Ärger.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Wincctia,

vielen Dank auch für Deine Antwort. Ich habe mir die PDF angesehen und finde da diesen Abschnitt:

pb.PNG

Da ich bislang keine Proxy-PLC eingestellt habe (das HMI Projekt ist echt überschaubar mit 2 Bildern), würde ich mal behaupten, dass es nach wie vor egal sein dürfte? Es sind auch insgesamt nur 2 HMI Panels an der CPU angeschlossen:

pb2.PNG

Grüße
 
Zurück
Oben