Hoi zusammen.

Hat grade jemand ne Idee, wieso ich bei einem CONT_S ein sehr hohen P-Anteil nehmen muss, (etwa 50.0 !!!) damit am Ausgang mal was geschieht?

Hab Totband = 0, es sollen 15.0 l/s fliessen und ich simuliert halt mal 18 l/s. Irgendwie lässt es den Regler kalt, bei normalen P-Werten.
I-Anteil meist um die 25 s.

schon mal gehabt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
eig nicht.
pvper_on ist FALSE und pvper bleibt bei mir leer. ich gebe den istwert direkt als real auf PV_IN, den sollwert auf SP_INT.
endlagen und handstellwerte sind false,
Gain eben auf 50.0, I auf 20 s, deadband auf 0.0, pv_fac auf 1.0, pv_offset auf 0.0, min_Pulse 2 sekunden, min-pause 2 sek.


weiss jemand, was dieser wert macht, bzw. wie er errechnet wird: ?? i_db: db100.dbd76 --> #schieber.sFbPVal

der verändert sich nur seeehhr langsam, erst so bei erreichen +- 10.0 wird der ausgang angesteuert. wenn ich P erhöhe, verändert er sich recht schnell. aber mit P=0.5 kannst ewig warten, das kenn ich sonst nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Stell doch mal min. Puls und Pause auf nahe 0.

IMHO werden die Minimalzeiten bei der Stellgrößenausgabe mit berücksichtigt, so das seltener geschaltet wird.
 
Regelbaustein Cont_C

Hallo Jelly,

Klick die Mal den Baustein an und drücke die F1 Taste. Lies mal was da unter CYCLE steht
durch vielleicht ist das dein Problem.

Gruß Olt
 