TIA CU wird in TIA nicht erkannt

Jutschy

Level-2
Beiträge
16
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

ich habe ein Problem meine Antriebe im TIA-Portal (V15.1) zu implementieren. Es sind nur zwei von vier Teilnehmern erreichbar. Ping geht auf alle vier. Parallel arbeitet der Simotion Scout mit den Antrieben, welcher ebenfalls alle vier erkennt und sich problemlos verbindet. Laut CPU sind die Teilnehmer nach Konfiguration nicht IRT-fähig. Alle vier Teilnehmer sind jedoch identisch konfiguriert. Es handelt sich um CU-320-2 PN und die CPU ist eine 1517er. Hatte jemand schon mal ein ähnliche Problem? Muss ich hier vielleicht die GSD-Dateien aktualisieren oder ähnliches?


Danke im Voraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kenne das nur wenn man die Safety Adressen noch nicht bzw. falsch vergeben hat. Dann sagt er das er die CU's gar nicht findet erst wenn die Safety passt findet er die Teilnehmer.
 
Hallo nochmal. Es lag der Topologie vom Simotion Scout. Hier waren Teilnehmer die nicht in die Drive-Clique-Topologie gehörten. Dadurch macht die CU dicht. Bei fehlenden Teilnehmer wider rum nicht. Siemens ist manchmal einfach eigenartig...

Danke trotzdem!
 
Zurück
Oben