Step 7 S7 400H mit 226 koppeln

Mok_1988

Level-2
Beiträge
287
Reaktionspunkte
63
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen

Für ein neues Projekt würde unser Kunde gerne eine vorhandene S7 226 an ein neues 400H System ankoppeln

Kann man das über einen Y-Link realisieren?

Ich habe dazu leider keine GSD Datei gefunden. Kann man das durch einen DP/DP Koppler in der HW Konfig lösen? Hat jmd Erfahrungen in diese Richtung?

Grüße
 
Deine 226 kann per MPI an die S7-400 angeschlossen werden, die S7-400 kann dann per X_PUT/X_GET mit der 226 kommunizieren (die 226 ist passiver Server), wenn die Kommunikation nicht sehr zeitkritisch ist.
Profibus geht nur mit EM277

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen.

Ich hoffe ich bringe da jetzt nichts durcheinander,
meine aber (noch) zu wissen, dass die 226 kein MPI, sondern PPI spricht.
Es Gab aber sowohl eine Profibus Slave als auch eine Profiten Schnittstelle als Erweiterungsbaugruppe.

Gruß
Timo
 
OK, ich nehme alles zurück!
Tatsache, die "Kleine" kann MPI!
(Das mit den Erweiterungsmodulen stimmt aber)

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe schon öfter S7-200 als dezentrale E/A an S7-300 benutzt (*), gekoppelt per MPI mit 187,5 kbit/s.
Zu einem S7-200-MPI-"Slave" kann immer nur ein Auftrag X_PUT oder X_GET aktiv sein. Ein Signalspiel Hin-und-zurück dauerte ca. 250..280ms - also ca. 3 bis 4 mal neue Werte je Sekunde. Nur X_GET alleine ging glaube ich etwas schneller.

Es gab mal eine CPU 215-2 die hatte eine Profibus-DP-Slave-Schnittstelle onboard. Ab CPU 22x muß man für Profibus das Profibus-Modul EM277 nehmen.
Man könnte die S7-200 auch mit einem CP243-1 per Ethernet an die S7-400 ankoppeln, sowas habe ich aber noch nicht gemacht.

(*) z.B. als schnelle Zähler-Vorverarbeitung bis knapp 500 Hz, oder als USS-Master für MicroMaster

Harald
 
Zurück
Oben