Sonstiges TGA mit S7-1500

helije

Level-1
Beiträge
50
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

folgende Situation:

bei unseren TGA (Kältemaschinen, Lüftungsanlagen,...) ist eine alte Steuerung (SPS) im Betrieb. Wir möchte die Steuerung gegen Siemens austauschen und die Aufgabe habe ich bekommen.
in neuem System soll auch GLT dabei sein.
Meine Überlegung:
S7-1500 + WinCC Server (Pc mit SQL Data Bank).
Soll ich GLT Visualisierung + Steuerung mit WinCC RT Professional visualisieren und programmieren?
Was ist Unterschied zwischen WinCC RT (in TIA) und WinCC V7.? was würde mir in dieser Situation besser passen?

Wie würden Sie das machen, wenn Sie auf meiner Stelle wären?

Vielen Dank
Gruß
 
Soll es WinCC Einzelplatz oder mehrplatz system werden?
bei Einzelplatz ist WinCC Prof ausreichend.
Bei Server (Client9 bist du mit V7.x besser bediend.

WinCC Prof ist eigentlich ein WinCC advanced mit WinCC V7 Funktionen.
Sprich ausgewachsenes panel. So sehe ich es.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum nimmst du nicht eine richtige GLT z. B Zenon etc? Siemens hat auch so ein System trennt aber die Automatisierung und Gebäude ziemlich strikt.

Da hast du Funktionen für Gebäude schon inklusive und musst weniger selber machen.
Datenlogger, Trenddaten Analyse Zeitprogromme etc.
 
Hallo,

"Soll es WinCC Einzelplatz oder mehrplatz system werden?"

Das ist noch offen.

Was kann WinCC V7.x und WinCC RT nicht, und andersrum??

Was denkt ihr über DesigoCC?

System muss von Siemens sein.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Desigo und s7 300, 400, 1200, 1500. Wird nicht gehen da brauchst du extra den desigo Controller.
Natürlich kannst du Win CC nehmen.
Wollt nur sagen das weil du speziell TGA. Gesagt hast ist eine richtige GLT sinnvoll. Da gibt es halt viele fertige Funktionen wo im Gebäude benötigt wird.
Lass dir halt mal einen Siemens Vertreter kommen.
Das du die Produkte vorgestellt bekommst. Vielleicht siehst du dann den Unterschied desigo/GLT
 
Zuletzt bearbeitet:
Desigo und s7 300, 400, 1200, 1500. Wird nicht gehen da brauchst du extra den desigo Controller.

Das ist nicht ganz richtig. Für die S7 300 und 400 gibt es sogar von Siemens eigene Bibliotheken, die auch Alarming, Trends, Zeitschaltprogramme u.v.m. mitbringen. Funktioniert mit Desigo CC (und auch mit dem "alten" Desigo insight) einwandfrei. S7 1200 und 1500 kann man auch an Desigo CC anbinden. Da darf man aktuell nur keine optimierten Bausteine verwenden.

Das ganze baut entsprechend auf WinCC OA auf.

Ich kann mich meinen Vorrednern aber nur anschließen, dass der Einsatz eines "richtigen" GLT-Systems zu empfehlen ist. Auch bei den teureren Systemen sparst Du am Ende des Tages eine Menge Zeit und Nerven, die die Anschaffung umso mehr rechtfertigen.

Speziell wenn Du nach Desigo CC fragst, kann ich sehr viel Positives berichten. Wenn das System nicht vorgegeben ist, dann würde ich sogar das Desigo PX System von Siemens empfehlen, basiert allerdings noch auf der S7 300 und wird über Classic projektiert. Wenn unbedingt der Wunsch nach S7 1200 oder 1500 da ist, ist aber auch das machbar. Ich habe dazu auch die ein oder andere brauchbare Oscat Bibliothek gesehen..
 
Man lernt nie aus. Anscheinend war ich da ned up to date .... Aber Bac-Net CP gibts nicht mehr für die s7 oder ? Glaub den gabs nur für die 300er.
Hast du das schon umgesetzt mal s7 mit desigo?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau, für die neuere Hardware gibt es nur noch den PN/BACnet Link. Den habe ich nur wenige Male benutzt, wenn es darum ging an ein Leitsystem zu gehen, das nur BACnet spricht und eben nicht S7 oder Modbus. Ist leider ziemlich viel zusätzlicher Aufwand, der mit dem BACnet CP nicht nötig war.
Also S7 300 sowohl "frei" programmiert als auch über Siclimat X projektiert oder über die Siemens Bibliothek sehr regelmäßig. 1500er erst relativ wenige, da die Kunden meist die Siemens-Bibliothek haben wollen, die es für die 1500 nicht gibt.

Desigo CC bringt da aber einige Wege mit, mit denen man auch Modbus oder MBus Zähler ohne Desigo oder S7 Hardware aufschalten kann, oder auch EIB/KNX oder eben klassisch alles, was BACnet spricht.
 
Also MBS hat da ein Gateway s7/bacnet.
Das ist typisch siemens anstatt mal Systeme zu vereinen. Gibt es zahllose Systeme... logo 1200/1500er etc.
Ja M-Bus ist ne feine Sache. Vorallem beim Energiemonitoring.
Bin teilweise überrascht wie Firmen arbeiten bzw. Was deren VISU kann. Da ist eigentlich die doofe Gebäudeleittechnik meilenweit voraus...
 
Ich denke das liegt daran, dass die Gebäudetechnik von Siemens aus der Schweiz kommt (vorher Landis&Staefa) und die Industrie-Produkte aus Deutschland. Da die Basis in meinen Augen immer näher zusammenrückt, kann ich mir vorstellen, dass das in einigen Jahren ein System mit vielen Möglichkeiten sein wird..
 
Zurück
Oben