Ja ist korrekt.
Habe es gerade ausprobiert. Die integrierte Schnittstellen X1 und X2, und eine zusätscliche CP1616 fungieren einfach nicht mit der Open Controller. Wenn man ein CP1625 einsetzt geht es.
In die Katalogeigenschaften heist es:
CP 1625 PCI express communications processor for IPCs, PROFINET IO with IRT, use with S7-1500 controller software, 2-port switch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

da es mit Win10 bzw 1507er nicht geht, habe ich Win7 Installiert.
WinAC RTX Läuft auch.

Ich bin für die Ganze SoftSPS einfach zu blöd :???:

Im IPC habe ich im Konfigurator.
Index 1 = IE Allgemein
Index 2 = Win RTX

TIA
X1 = Schnittstelle: PC-Station (IP: vom IPC)
X2 = Schnittstelle: Software PLC (IP: 192.168.0.5)

s7_1.PNG

Beim Laden werden die Namen von TIA in dem Konfigurator übernommen.
Dann kommt eine Fehlermeldung

s7_2.PNG

Muss ich im IPC noch was machen oder Einstellen?

Gruß
 
Für mich sieht es nicht so aus, als wenn deine
Soft SPS mit einer der Schnittstellen verbunden
ist. Die Ausgeraute Verbindung müsste eigentlich
auch grün sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lade doch erstmal ohne DB usw.
Wenn ich das richtig sehe ist das DB aus der Safety Programmierung oder?

Lief auf diesem IPC überhaupt schon einmal ein SW Controller mit Safety?
Und welche WinAC RTX-f Version hast du da instaliert?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

ja auf dem IPC lief Safety.
Habe WinAC RTX F 4.6 Installiert.


Werde mal die verbindung mit Step7 Classic versuchen.

Gruß
 
Hallo Zusammen,

wir müssen bei der Installation von WIn10 auf einen IPC 627D, WIN10 komplett mit dem USB-Stick neu installieren (Restore) für den Betrieb einens Softcontrollers.

Ganz wichtig die Installation muss im "Lagacy" Mode stattfinden, nur so kann später bei der Installation des Softcontrollers die Einstellungen richtig installiert werden.

Sonst werden die benötigten Resourcen für den Controller nicht angelegt.

Offtopic: "Nicht nur die Umstellung des BIOS als auch das richtige Installieren bekommt Siemes auf die Reihe ;) . Bei uns war extra für IBN von WIn10 jemand von Siemens im Haus."

gruß thetrock
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

mit Step7 v5 habe ich das gleiche Problem :-|

ist das Normal das ich im Konfigurator bei den Eigenschaften von WinLC nichts im Submodul habe?
IMG_2186 (2).jpg

Wenn ich im TIA die Zuweisung von X2 entferne, läuft die SoftSPS.
X1 = Schnittstellenzuweisung: PS-Station
X2 = "keine oder eine andere Windows Einstellung"
Ich kann auch der ET ein Controller zuweisen. Aber die funktion ist nicht da.

Anmerkung 2020-07-22 075448.png

Kann mir jemand erkähren wie die CP1616 oboard Schnittstelle im IPC angesprochen oder Eingestellt wird?
Brauche ich Treiber?

Gruß
 