An einer CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0 ist eine Digitalbaugruppe 6ES7 323-1BL00-0AA0 und eine Analogausgabebaugruppe 6ES7 332-7ND02-0AB0 angeschlossen.
Die CPU geht in den Zustand RUN und zeigt keine Fehler an, in den Diagnosemeldungen sind auch keine Fehler verzeichnet.Die Baugruppe ist an 24V und Masse angeschlossen. Die Spannung beträgt 24V.Die Baugruppe ist für Kanal 0 und 1 auf 0..10V konfiguriert.Das Prozessabbild wird von 128 Byte Standard auf 300 Byte sowohl Eingangs- als auch Ausgansseitig erweitert. Die Startadresse der Analogbaugruppe liegt bei 272.Die Ausgänge sind nach 2-Draht Beschaltung angeschlossen. An den Ausgangsklemmen liegt 0V, Über eine Variabelntabelle werden unterschiedliche Werte geschrieben: 0,7FFF,6FFF. aber trotzdem ändert sich nichts.
hatte jemand eine Ähnliche Erfahrung?
Danke im voraus!
Die CPU geht in den Zustand RUN und zeigt keine Fehler an, in den Diagnosemeldungen sind auch keine Fehler verzeichnet.Die Baugruppe ist an 24V und Masse angeschlossen. Die Spannung beträgt 24V.Die Baugruppe ist für Kanal 0 und 1 auf 0..10V konfiguriert.Das Prozessabbild wird von 128 Byte Standard auf 300 Byte sowohl Eingangs- als auch Ausgansseitig erweitert. Die Startadresse der Analogbaugruppe liegt bei 272.Die Ausgänge sind nach 2-Draht Beschaltung angeschlossen. An den Ausgangsklemmen liegt 0V, Über eine Variabelntabelle werden unterschiedliche Werte geschrieben: 0,7FFF,6FFF. aber trotzdem ändert sich nichts.