Hallo zusammen,

wir haben an unserer Anlage die BNI0072 / BNI IOL-802-000-Z036 Smart Light von Balluff verbaut. Über diese Segment Lampe möchten wir eine Taktzeit visualisieren.
Das heißt, wenn ein Bauteil am Bearbeitungsplatz vorhanden ist, soll eine Zeit im Hintergrund laufen und die LED's schalten.
Die LED's 1-16 sollen Grün, die LED's 17-18 Gelb und die LED's 19-20 Rot leuchten.
Angeschloßen sind die Balluff Lampen an ein IO-Link von Siemens (6ES7 137-6BD00-0BA0) und dieses auf eine ET200SP.
Über das Programm S7-PCT habe ich entsprechend die Parameter der Lampen angepasst.
Den Operating Mode habe ich auf Flexible Mode gestellt, um die Farben der einzelnen LED's anpassen zu können. (Sollte auf den Bildern zusehen sein).
Im SPS Programm schalte ich ledglich die Ausgänge der einzelnen LED's Ein oder Aus.
Dies funktioniert soweit auch, nun möchte ich jedoch, dass beim Transport des Bauteiles alle LED's Weiß blinken und hier hänge ich leider.
Ich habe mir bei Siemens den Baustein IO_Link_Devices heruntergeladen, um über diesen, die Farbe der LED's ändern zu können.
Den Baustein habe ich in mein Programm eingefügt und mir das so vorgestellt, dass beim Ändern des Signales REQ, die Einstellung an die Segment Lampe geschrieben wird. Jedoch ändert sich bei mir nichts.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Thema und könnte mir weiterhelfen?
S7-PCT_Parameter1.jpgS7-PCT_Parameter2.jpgS7-PCT_Adressen.jpgIO_Link_Device.jpgS7-PCT_Parameter2.jpg
 
Hallo,

Ich habe vor einiger Zeit mit dem IOL_Device Baustein von Siemens experimentiert. Das ändern von IOL-Daten per SPS ist etwas tricky.

Vielleicht werden die neuen Daten von der Lampe nicht übernommen. Schau mal in die HW-Konfig wie die IOL Datenhaltung eingestellt ist. Bedenke auch das, dass senden/laden von IOL Parametern mehrere Zyklen dauern kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nach intensive beschäftigung heute, bin ich ein ganzes Stück weiter gekommen und der Abluf funktioniert soweit wie gewollt.
Die Parameter für die Farben werden über den IO_Link_Device Baustein übermittelt und sobald ich die Ausgänge schalte, leuchtet die entsprechende LED.
Leider stehe ich vor einem neuen Problem. Mittem im Prozess schalten sich die angesteuerten LED's ab. Erst wenn ich den Auftrag neu anstoße über den Baustein IO_Link_Device leuchtet diese wieder.
Kann das etwas mit der Automatischen Aktualisierung der Ein und Ausgänge in der HW Konfig zu tun haben?
 
Moin,

kann es sein, dass Du die LED über den Parameterkanal schreibst, und sie über die EA-Daten überschrieben werden?
Warum hast Du den flexiblen Modus gewählt? Wäre nicht der Segement-Modus genau das was Du suchst?
Du kannst mehrere Segmente bilden, und deren Farben dann einzeln ansteuern.

Grüße

Marcel
 