Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: S_everz Funktion

  1. #1
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    45
    Danke
    6
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    wir sollen für die Schule eine Taktgeberfunktion erstellen (zwei S_EVERZ Zeiten Zwei Ausgänge)
    ich bin am verzweifeln kann mir jemand helfen??
    Gruß DN8
    Zitieren Zitieren S_everz Funktion  

  2. #2
    Registriert seit
    17.10.2006
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Müsste in AWL ungefähr so aussehen:

    Code:
    UN  M1.0
    L  S5T#500ms
    SE  T1
    =  A4.0
    U  A4.0
    L  S5T#500ms
    SE  T2
    =  M1.0
     
    UN A4.0
    = A4.1
    Garantieren kann ichs aber nicht, steck selber noch in der Ausbildung
    Geändert von Shogan (18.10.2006 um 19:30 Uhr)

  3. #3
    DN8 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    45
    Danke
    6
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hi
    danke für die Hilfe es funktioniert auch aber wir dürfen kein Merker nehmen also nur die zwei Zeiten und zwei Ausgänge, soll solange laufen bis die CPU auf STOP gestellt wird.

    Gruß
    DN8

  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    lass den merker weg und nimm den ausgang

    Merke:
    Zeiten laufen unabhängig vom zyklus. es kann daher unter gewissen umständen zu problemen mit abfragen einer zeit kommen.
    z.b. wenn eine zeit nur 1 zyklus high ist. dazu findest du aber auch einige beiträge im forum.

    für diese funktion als takt aber nicht relevant.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von volker (18.10.2006 um 22:45 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #5
    DN8 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    45
    Danke
    6
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ok danke für die Hilfe.

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. S_EVERZ Problem
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 09:55
  2. SE-Timer und S_EVERZ Unterschied?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 12:46
  3. Unterschied S_Everz zu S_Severz
    Von mastert im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 21:14
  4. Problem mit Zeitglied S_Everz
    Von Seth_Gecko im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 21:34
  5. Funktion
    Von Placidjam im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 15:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein