Hallo zusammen,
nur mal so zur allgemeinen Info. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir uns einen PCS7 Schrank und 4 DPs kaufen.
Der Lieferant sollte die Anlage konfigurieren und getestet an uns liefern.
Wie ich aus diversen Einstellungen und erst Recht aus der falschen IM Baugruppe, entnehmen kann
Ist dieser „Anlagen-Test“ nie richtig erfolgt.
Jetzt hänge ich hier am Fliegenfänger und muss die Sache ans Laufen bringen,
ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen mit Haftung usw. Das mal nur so als Background für mein Problem.
Ich habe ja eine IM 153-4 PN HF erhalten.
Ich habe:
- die IM hardwaremäßig getauscht
- in der HW Konfig alle Karten konfiguriert
- direkte Verbindung ES – IM und mit PRONETA die IP vergeben
Das hat auch alles soweit funktioniert.
Dann SPEICHERN – ÜBERSETZEN – LADEN …
Jetzt erhalte ich aber einen Busfehler und einen externen Fehler.
Die Online Diagnose sagt
Baugruppe projektiert aber nicht vorhanden.
Nach weiterer Lektüre wälzen, müsste ich doch jetzt das PROFINET IO mit dem Topologie Editor konfigurieren. Ist das soweit richtig?
Allerdings verstehe ich noch nicht, wie ich da ein Sternsystem aufbauen kann.
In den Unterlagen, die ich habe, wird die AS direkt mit nur einer EM200 verbunden.
Wir nutzen einen XB008 als Switch.
Ist meine Topologie soweit richtig?
Vielen Dank schon einmal für die weitere Unterstützung.