Step 7 Fehlermeldung beim CFC Übersetzen nicht nachvollziehbar

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen,
ja tauschen kann ich an der Station anklicken, aber dann erscheint diese Meldung.

tauschen.JPG

Ich denke, ich mache einen Screenshot und lege dann die Station noch einmal neu an.
Ich muss ja mal fettich werden ;)

VG
 
Hallo zusammen,

nur mal so zur allgemeinen Info. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir uns einen PCS7 Schrank und 4 DPs kaufen.
Der Lieferant sollte die Anlage konfigurieren und getestet an uns liefern.

Wie ich aus diversen Einstellungen und erst Recht aus der falschen IM Baugruppe, entnehmen kann
Ist dieser „Anlagen-Test“ nie richtig erfolgt.
Jetzt hänge ich hier am Fliegenfänger und muss die Sache ans Laufen bringen,
ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen mit Haftung usw. Das mal nur so als Background für mein Problem.


Ich habe ja eine IM 153-4 PN HF erhalten.
Ich habe:
- die IM hardwaremäßig getauscht
- in der HW Konfig alle Karten konfiguriert
- direkte Verbindung ES – IM und mit PRONETA die IP vergeben

08-hwkonfig.JPG


Das hat auch alles soweit funktioniert.

Dann SPEICHERN – ÜBERSETZEN – LADEN …



Jetzt erhalte ich aber einen Busfehler und einen externen Fehler.

Die Online Diagnose sagt

Baugruppe projektiert aber nicht vorhanden.



08-Fehler.JPG


Nach weiterer Lektüre wälzen, müsste ich doch jetzt das PROFINET IO mit dem Topologie Editor konfigurieren. Ist das soweit richtig?


Allerdings verstehe ich noch nicht, wie ich da ein Sternsystem aufbauen kann.
In den Unterlagen, die ich habe, wird die AS direkt mit nur einer EM200 verbunden.
Wir nutzen einen XB008 als Switch.
Ist meine Topologie soweit richtig?

08-topologie.JPG




Vielen Dank schon einmal für die weitere Unterstützung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
puhh, ist der xb008 denn PCS7 fähig? ich würde erstmal keine Topologie anlegen und auch den xb008 nicht in der HW Konfig einfügen. Wenn die SPS die IM nicht sieht, liegt das nicht an der Topologie.
Ich denke, Du musst nicht nur die IP vergeben, sondern auch den PNIO Gerätenamen...
 
Das mit der PCS7 Kompatibilität ist auf Hardware-Ebene irrelevant. Zum Tragen kommt das erst auf Programm-Ebene und nur wenn du die PCS7 Baugruppentreiber einfügst und mit den Signalen verschaltest. Du kannst die Treiber über passende Werte an den Eingängen an denen sonst Signale von den @-Plänen eingefügt werden dann auch manuelle Werte eintragen um das Signal durchreichen zu können. Empfehlenswert ist das nicht, aber es funktioniert. Ich hatte mal für einen Kunden bei PCS7 V7 etwas zu programmieren, und der Kunde wollte Profinet-Baugruppen obwohl das in der Version überhaupt nicht freigegeben ist. Dann gab es vorgefertigte Pläne die ich verwenden sollte mit den PCS7-Baugruppentreibern. Ergab dann beim Übersetzen zwar über 3000 Warnmeldungen von der Baugruppentreiber-Verschaltung, aber es funktioniert.

Zu der Baugruppe:
Kannst du diese vom PG aus über erreichbare Teilnehmer sehen?
 
Guten Morgen,

es lag am Gerätenamen.
Ich habe die IM 153 wieder direkt an die ES geschaltet und via PRONETA den Namen eingetragen ...

und zack Busfehler ist verschwunden...
Soweit so gut.
Danke
Detto
 