Sonstiges Siemens Logo! vernetzen

settelma

Level-1
Beiträge
356
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen. Zwei Logos per Ethernet zu vernetzen scheint ja ziemlich einfach zu sein.
Jetzt meine Frage.
Ich will zwei Logos vernetzen. Allerdings sind die Logos ca. 800 Meter voneinander entfernt. Kann mir jemand sagen ob das dann noch funktioniert?
Vielen Dank!
Gruß Markus
 
Hi,
ich hatte gute Erfahrungen mit 2 LWL Konvertern gemacht. Gibt's bis mehrere KM.
Viel Erfolg

Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Markus,

du kannst theoretisch auch ein Logo mit einem anderen Logo auf der anderen Seite der Welt vernetzen wenn du die Grundlagen der Netzwerktechnik einhältst.

Man sollte 100 Meter Leitungslänge (inkl. aller Patchkabel) zwischen zwei Netzwerkgeräten (Logo, Switch, Router, Medienkonverter, etc.) nicht überschreiten. Entweder du "Verlängerst" dein Netzwerk jedes mal mit einem Switch nach 100m oder du überbrückst deine 800m mit einem LWL (Lichtwellenleiter).

Dies hat nebenbei noch den Vorteil das du ggf. mit Induktionsspannungen oder Potentialverschleppungen keine Probleme bekommst. Wie shrimps schon geschrieben hat sind hier je nach Auswahl der LWL Komponenten auch mehrere Kilometer problemlos möglich. Schau mal HIER !

Viele Grüße
Loenne
 
Vielen Dank für die schnellen und guten Antworten.
Vorhanden ist ein Erdkabel ( Kupfer ) mit ca 20 Adern. Ich hab mal gehört, dass es da irgendwelche Umsetzer gibt...
 
Ich habe so etwas mal in einem Betonwerk gesehen. Eine Elektrofirma hat in der Schaltwarte einen Bildschirm für 4 IP Kameras aufgebaut
und im Betonwerk welches > 100m weg war diese 4 Kameras verbaut. Sie erzählten mir dass es zuviel Aufwand ist, etwas neues zu ziehen
und wollten eine vorhandene 4 Draht Klingelleitung nutzen mit je einem Umsetzer am Anfang / Ende Ich konnte mir nicht vorstellen, dass
es überhaupt funktioniert bzw. das ruckelfrei läuft. Aber es lief tatsächlich einwandfrei. Die Jungs haben dann nur noch einen Potenzialtrenner/Netzwerkisolator
für RJ45 verbaut. Aber evtl ist dies in manchen Geräten bereits integriert.
 
Hallo Markus,

Vorhanden ist ein Erdkabel ( Kupfer ) mit ca 20 Adern.

Wenn Du TCP/IP via 2-Draht übertragen möchtest dann solltest du auch hier ein paar Dinge beachten!
Je nachdem was du für ein Leitungstyp vor Ort hast solltet du dem entsprechend die Auswahl der Hardware treffen, bzw. überprüfen ob die von Dir favorisierte Hardware auch mit dem vorhandenem Leitungsnetz klar kommt. So kannst du grob zwischen geschirmte und ungeschirmte Leitungen unterscheiden.

Dann solltest du wenn möglich die Leitung nur für deine Anwendung verwenden, auch wenn noch Adern frei sind die du für was auch immer Verwenden möchtest. Es könnte sonst sein das du mit Induktionsprobleme oder mit Nebensprecheffekte zu kämpfen hast. Maximal eine saubere und glatte Gleichspannung zur Spannungsversorgung solltest du hier noch in die Leitung einspeisen.

Viele Grüße
Loenne
 
Zurück
Oben