Guten Morgen,

Problem1:
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen :) . Ich lerne seit ein par Tagen mit Tia Portal ( v15 ) zu arbeiten ( für meine kommende Abschlussprüfung ) und stehe nun vor folgender Aufgabe:
Ich soll eine Stern-Dreieck-Schaltung programmieren, was an sich kein Problem darstellt. Allerdings benutze ich ein Einschaltverzögertes Zeitrelais, damit mein Dreieck erst später anzieht. ( siehe Anhang )
Anfangs hat auch alles funktioniert, allerdings hatte ich die gegenseitige Verriegelung vergessen welche ich schnell einfügen wollte. Nun stehe ich vor dem Problem, dass mein K3 zu keinem Zeitpunkt mehr anzieht und der Timer die eingestellten 7 Sekunden durchläuft, nach diesen 7 Sekunden allerdings erneut von 0 anfängt zu zählen ohne K3 zu aktivieren.

Problem2:
Sicherlich ist einigen aufgefallen das die gegenseitige Verriegelung bei K3 noch fehlt. Das liegt daran, dass ich zuerst ein UND-Glied an den Ausgang von meinem Zeitrelais gesetzt habe. An den zweiten Eingang von meinem UND-Glied hab ich nun K2 negiert gesetzt. Allerdings habe ich es wieder entfernt, weil verschiedene Fehlermeldungen kamen als ich das Programm in die SPS spielen wollte.
Ist es evtl nicht erlaubt ein UND-Glied nach einem Zeitrelais zu setzen ?
 

Anhänge

  • IMG_20200825_101306.jpg
    IMG_20200825_101306.jpg
    594 KB · Aufrufe: 79
  • Stern-Dreieck-Schaltung.pdf
    57,1 KB · Aufrufe: 18
  • IMG_20200825_102104.jpg
    IMG_20200825_102104.jpg
    569 KB · Aufrufe: 72
K2 und K3 dürfen nicht gleichzeitig anziehen. Als Laufbedingung für den TON und dahinter K3 ist K2 programmiert. Das geht natürlich nicht - das Abschalten des K2 durch "UND NOT K3" schaltet auch die Laufbedingung des TON ab - der TON.Q und K3 gehen wieder auf 0. Der TON muß die Zeit des K1 (Netzschütz) messen.

Harald
 
Hallo Eule,

ich weiß ja nicht was bei der Abschlussprüfung erwartet wird, aber als Fachkraft sollte man noch Folgendes beachten.


  • Das Sternschütz sollte zuerst einschalten und erst danach das Netzschütz. Das ist dadurch begründet, dass in der Regel das Sternschütz in der Schaltleistung schwächer dimensioniert wird, und daher nicht unter Last schalten darf. Es muss also einschalten, wenn noch kein Strom fließen kann. Erst das Netzschütz schließt unter Last den Stromkreis.
  • Das Dreieckschütz darf erst dann einschalten, wenn das Sternschütz tatsächlich abgefallen ist!

Wenn ich es richtig erkannt habe, sind diese Abhängigkeiten in deinem Programm genau verkehrt herum? Auch wenn hardwareseitig alles noch einmal verriegelt wird, wäre es in der Software auch kein Fehler. Zudem wäre es sicherer, wenn entsprechende Schütz-Rückmeldungen als Verriegelungen verwendet werden. Das erreichst du, in dem du Hilfsschalter-Kontakte (Öffner / Schließer) der Schütze / des Schützes auf SPS-Eingänge verdrahtest und diese Eingänge zum Verriegeln verwendest.

Wenn du dir eine Stern-Dreieckschaltung ansiehst, kannst du das Programm daraus ableiten. So eine Schaltung findest du in jedem Lehrbuch oder z.Bsp. auch bei EATON.
 