Step 5 S5 PS defekt?

escride1

Level-1
Beiträge
1.110
Reaktionspunkte
262
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey zusammen,
ich finde im Handbuch gerade nicht die Info die ich brauche.

Es handelt sich um eine Rackerweiterung:

PS 3A - 6ES591-7LB21
- Spannung liegt an
- Batt LOW blinkt (Batterie nicht gesteckt (wird nicht benötigt, da keine CPU an diesem Rack))
- 5V aus
- 5,2V blinkt
- 24V blinkt
- Power steht auf I

Als CPU ist eine 945 sowie eigenes PS 7/15A welche beide grün sind und die CPU steht im RUN

An der Rackerweiterung sind die Ausgangskarten dunkel, also keine Ausgänge gesetzt, müssten es aber, an der CPU im Rack sind die Ausgangskarten am arbeiten.


Hat jemand ne grobe Richtung was ich dem Elektriker vor Ort mitteilen kann, außer "miss doch mal die Spannungen"?
Also - ich wüsste natürlich gerne ob das PS defekt ist, aber kann der Fehler auch woanders herkommen, z.B. durch eine defekte Ausgangskarte?
 
Spannungsversorgung ausschalten, PS aus den Rack nehmen, die Spannungsversorgung einschalten, und dann nochmals die Lampen checken.
Wenn die Lampen dann fest leuchtet, dann scheint es dass das Problem im Rack liegt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo escride1,

bei mir ist es lange her, das ich mit S5 gearbeitet habe. Ich versuche trotzdem zu helfen.

1. Wenn du pech hast, ist duch die fehlenede Batterie, dein Ursprüngliches Projekt verloren gegangen.
Es besteht die möglichkeit, das Programm vom EPROM zu Ladden, wenn das aktuelle Projekt drauf ist.

2. S5 musste ich nicht Projektieren, aber ich würde im S5-Editer (Programm) nach den Hardware Einstellungen (Konfiguration) suchen und überprüfen.

3. Spannung messen, bzw klemmen kontrolieren, nicht das eine Isolierung unter geklemmt ist. Ich weis das wolltest du nicht hörn.
Aber ich habe den eindruck, das du dich auf eine aussage von einem Elektriker verlässt.
Mein Elektriker meinete auch es gibt kein Verdrahtungsfehler, nach 2 Tagen nach dem die Anlage zerlegt wurde, war es doch ein Verdrahtungsfehler.
(Ich hatte aus der Ferne Tel. support geleistet). Deswegen bin ich da vorsichtiger geworden.

MFG
 
Hey Ihr beiden, Danke für die Meldungen.

Jesper:
Das habe ich mal so weitergegeben, hoffe er hat mich verstanden. Da er mehrfach Lundi sagte, glaube ich bekomme ich die Rückmeldung erst Montag. Also irgendwie ist es gerade doch nicht so eilig wie vorhin am Telefon.

Andre:
zu 1) Die Batterie wird nicht benötigt, es ist ein Zusatzrack. Das Hauptrack hat ordentlich seine Batterie, dort ist alles okay, die CPU hat ein EEPROM und ist im RUN, andere Ausgänge auf dem Hauptrack schalten so wie sie sollen.
zu 2) irgendwie glaube ich nicht das es daran liegen könnte und das könnte nur ich vor Ort
zu 3) Mir wurde mittlerweile mitgeteilt das die Ausgangskarten ihre Spannung anliegen hätten. Isolierung - glaube ich nicht.



Was ich oben nicht erwähnte:
Die Anlage wurde ordnungsgemäß heruntergefahren:
- Bediener-PC (Win 3.1) beendet und ausgeschaltet
- S5-RackPC (DRDOS 6) über Kommandozeile Netzwerkverkehr gestoppt und abgeschaltet
- Hauptschalter betätigt

Die Abschaltung war aufgrund Arbeiten am Trafo. Nachdem der Hauptschalter wieder eingeschaltet wurde ist der RackPC hochgefahren wie ich es mal programmiert hab (autostart) und der BedienerPC wurde ebenfalls gestartet. Die Steuerspannung-LED leuchtet lt. Elektriker.

Einen Schaltplan habe ich nicht hier, ist nicht erlaubt, ist auch nicht unsere Anlage. Den Hersteller gibt es schon lange nicht mehr.

Irgendwie glaub ich das das Ein- und Ausschalten die alte PS kaputt gemacht haben könnte, aber nun hilft erstmal nur noch abwarten bis ich die Rückmeldung bekomme.
Das mit dem Hinfahren wird komplizierter. 3 Flugverbindungen wären nötig und mein Visum für das Land ist abgelaufen, dauerte letztes Mal 2 Monate eins zu bekommen.

Also, jetzt erstmal abwarten und Wochenende genießen, Danke!
 
Ich würde das 3A Netzteil mal aus dem Rack ziehen und außerhalb der Steuerung mal eine Spannungsversorgung anschließen. Leuchten dann die LED alle grün sollte das Netzteil i.O sein. Wenn das Netzteil ok ist den Fehler im Rack suchen (erst mal alle Karten in diesem Rack ziehen und sehen was dann passiert, dann wenn Spannungsversorgung ok ist einzeln wieder stecken)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo escrie1,

ich würde jetzt mir das Rack jetzt auch genauer ansehen. Ob die Kontackte alle sauber sind.
Nicht das ein Stifft verbogen oder sogar gebrochen ist.


Mein bauchgefühl sagt mir, das es ein Verdrahtungsfehler ist.

MFG
 
Hallo escrie1

einen solchen Fehler hatten wir auch schon einmal bei einer S5. Bei uns war des Rätsels lösung das sich zwei Karten verabschiedet hatten.
Der Grund könnte das Aus Einschalten und die Zeit ohne Versorgung gewesen sein.
Würde auch jede einzelne Karte nacheinander stecken und wenn möglich untereinander mal Testweise Tauschen ob der Fehler mitwandert.

Viel Erfolg

Mfg
 
Die Anlage läuft wieder, ohne Flug ^^.

Nach Jespers Vorschlag wurde die Spannungsversorgung getestet - haben noch immer geblinkt. Also wurde eine neue eingesetzt.

Dann allerdings blieb die CPU im Stop und lief nicht mehr an.
Durch ein Übertragen des Gesamtprojektes vom angeschlossenen PG konnte sie auch wieder in RUN gehen, sodass die Anlage nun wieder läuft.
Da die CPU sowohl beschriebenen EPROM sowie Batterie hat hätte das natürlich nicht passieren dürfen und wird dann nun bei der nächsten Wartung mit überprüft.
Vielleicht aber investieren sie irgendwann in neuere Hardware ^^.

Danke!
 
Evtl. hätte auch funktioniert: Spannung Ausschalten --> Batterie raus, unteren Schalter der CPU auf "NR" --> Einschalten -->(Programm wird aus Flash geholt)-->den unteren Schalter evtl. wieder auf Remanent--> Batterie einsetzen.
 
Zurück