Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Problem mit dem PID Regler S7-200

  1. #1
    Registriert seit
    11.03.2004
    Ort
    Fulda
    Beiträge
    56
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin Moin,
    folgendes Problem:
    für eine Regelung will ich den PID der S7-200 benutzen.
    Der Sollwert kommt als Realzahl 0.0-32000.0
    Der Istwert als Integer 0-32000
    Der Ausgang soll zweipolig sein -32000 bis +32000
    Den i Anteil habe ich auf 9999min gesetze da der dadurch bedeutungslos wird. Den D-Anteil habe ich auf 0 gesetzt. Die Verstärkung auf 5
    Was ich nicht verstehe ist das der Ausgang bei identischem Sollwert und Istwert ( beides 5270 ) auf - 28873 steht und nicht auf 0. ( Istwert = Sollwert d.h. keine Regelung notwendig oder ? )
    bei einem Istwert von 2170 und einem Sollwert von 5270 ( Differenz = -3100 ) ist der Ausgang auf +2127.
    Bei Istwert 5820 und sollwert auf 5270 ( Differenz +550 ) steht der Ausgang auf -32000.
    Zitieren Zitieren Problem mit dem PID Regler S7-200  

  2. #2
    Registriert seit
    18.06.2003
    Beiträge
    49
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi

    Bei der S7/200 mußt Du den Istwert und den Sollwert als Real-Zahl einlesen und den Wert vorher Skalieren auf 0.0---->bis 1.0
    Siehe mal ins Handbuch.

    Mfg

    Christian Werner

  3. #3
    BTDA ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.03.2004
    Ort
    Fulda
    Beiträge
    56
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Aber ich habe doch den Assistenten verwendet.
    Und der erstellt auf Grund meiner Vorgaben eine Subroutine.
    Der Eingangsparameter für den Istwert ist eine normale Integer variable
    nur der Sollwert wird als Real verlangt.
    Die Beschreibung bezieht sich meiner Meinung nach nur auf eine Funktion bzw. Operation.
    Der Assistent macht aus der Operation und meinen Eingaben dann einen ( eigentlich) funktionsfähigen Baustein.
    Oder lieg ich da verkehrt ??

    Gruß aus der Rhön
    Zitieren Zitieren Auch mit dem Assistenten ?  

  4. #4
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi

    Wenn das mit dem Assistenten erstellt ist müßte das eigentlich gehen.
    Ich nehme den Assistenten nicht sondern nur die PID-Funktion.

    mfg

    Christian

Ähnliche Themen

  1. CPU-tausch Problem mit PID-Regler
    Von dicker im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 11:57
  2. Problem mit S7 / Pt100 & PID Regler / TP177A
    Von suelzle.frank@web.de im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 11:55
  3. Lenze Pos.Regler 9300 Problem
    Von Erdferkel im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 23:28
  4. PID Regler Problem
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 07:39
  5. S5-95u Integrierter PID Regler Problem
    Von demo im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 18:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •