Hallo in die Runde,
ich habe folgendes Problem. Ich bekomme immer wieder Unterschiede angezeigt obwohl ich überhaupt nicht geändert habe.
Ich gehe Online alles gut, 1 Std später alles aber wirklich alles wir als Unterschiedlich angezeigt.
CPU S7-1515-2 PN , TIA 15.1 Update 4

Hat da jemand einen Rat?
2020-09-16_09-11-50.jpg
 
Wenn du ein Offline/Online Vergliech durchführst, dann bekommst du ein detailierten Liste mit was unterschiedlich ist. Manchmal ist es nur das Zeitstempel oder Kommentare die nicht stimmen. In den Fall kannst du ein diese Listenview wählen dass die Bausteine synkronisiert werden muss.

Verwendest du unterschiedliche Sprachen, eventuell in den HMI ?
In den Fall, und wenn man eine Sprache gewählt hat um ein HMI Bild zu bearbeiten, dann wird diese Sprache auch für die PLC Programmbausteine verwendet. Dann bekommt man die Unterschiede bei den Vergleich die nicht gibts. Wenn du zurück auf den normal-Sprache (deutsch ?) gehst, siehe da, die Unterschiede verschwindet wie Magie !!
Total vollidiotisch. Aber so ist es.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jesper,
danke für diese Info.
Ja ich habe englisch und spanisch im Projekt und schalte oft hin und her beim übersetzen.
Hab es gerade mal probiert und die Sprache gewechselt. Schien erst so als wenn es nichts bringen würde
habe aber dann das Projekt gespeichert und geschlossen und erneut aufgerufen, dann ging es.

Danke Dir!!
Ja das ist wirklich voll blöd !!

Gruß Bernd
 