Step 7 HW-Konfig - CPU 315F-2 PN/DP Safety-Programm / Schutzstufe

RTR

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe folgendes Problem:

Ausgangsituation:
auf mehreren baugleichen Anlagen mit Safety-Programm sollen die Passwörter der Schutzstufe bzw. des Sicherheitsprogramms geändert werden.
Die Passwörter der Schutzstufe bzw. des Sicherheitsprogramms sind nicht ident, sind mir aber bekannt, ich will sie also nicht umgehen.

Nach dem Ändern des Passwortes für die Schutzstufe möchte ich die HW-Konfig in die CPU laden, nach der Passwortabfrage des Sicherheisprogramms erscheint die Meldung, dass auf die CPU
kein sicherheitsgerichtetes Programm geladen werden kann, weil die notwendige Berechtigung fehlt bzw. die benötigte Schutzstufe nicht erreicht werden kann.
Danach kann auch das Sicherheitsprogramm nicht mehr auf die CPU geladen werden.
Um weiterarbeiten zu können musste ich die MMC urlöschen...

In der erhaltenen Software ist die Schutzstufe jedoch auf 1 eingestellt.
Habe zu Testzwecken die unveränderte HW-Konfig mit Schutzstufe 1 auf die CPU geladen, ohne Probleme.
ändere ich das Passwort der Schutzstufe tritt oben beschriebener Fehler auf.

Meine Frage hierzu:
Gibt es einen Ablauf den man einhalten muss um dieses Problem zu vermeiden?
Was kann die Grunde für den Fehler sein?

Vielen Dank im Voraus für die Hilfe

BG
RTR
 
Zurück
Oben