Hallo an Alle

ich bin auf der Suche nach der Belegung einer PG/AG Leitung zwischen einem alten PG655R und einem AG 105 R.
Das Programmiergerät funktioniert noch, das AG ist noch im Einsatz.
Leider ist kein PG/AG Kabel mehr vorhanden.
Ich möchte das Programm auslesen.
Vielleicht ist auch jemand bekannt ob man ein normales PG/AG Kabel der 100/115 U Baureihe nutzen kann!

Danke für Eure Hilfe
Ps. Wenn mal jemand ein PG 655R benötigt, bitte melden!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jesper

danke für Deine Antwort.
Die Schnittstellenbelegung habe ich überprüft, sie ist bei AG 100/115 die Gleiche wie beim AG 105 R.
Ob allerdings die Leitung anders beschaltet werden muss habe ich hier nicht herausfinden.
Ob die Schnittstelle im PG655R noch funktioniert weiß ich auch nicht.
Irgendowo muss doch die Leitungsbelegung für die alte Kiste zu finden sein.
Ich Danke dir auf jeden Fall schon mal und werde weiter suchen.

Liebe Grüße Thomas
 
Problem gelöst!
Die PGs der Baureihe 6 hatten eine andere Steckerbelegung wie die der Baureihe 7.
AG105R hat somit auch eine AS511, die PG/AG Leitung ist die Gleiche wie bei allen 6er PG zu AG 90.....AG 155

Liebe Grüße
 
Zurück
Oben