Thread: AWL Anweisung Erklärung

  1. #1
    Join Date
    29.04.2016
    Posts
    32
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ich habe diese Anweisung in einem FC :

    U L 0.1
    = L 2.0
    BLD 103
    U L 0.0
    = L 2.1
    BLD 103
    U L 0.2
    = L 2.3
    BLD 103
    U E 0.2
    = L 2.6
    BLD 103
    CALL FB 101 , DB141
    Thermokontakt :=L1.0
    Motorschutz :=L1.1
    Stoerung_Umr :=
    Taster :=L1.3
    Automatik_Ein :=
    Automatik_Aus :=
    Haube :=L1.6
    Freigabe :=M141.3
    Antrieb :=M141.1
    Bit_1 :=
    Bit_0 :=
    Meldeleuchte :=
    Meldung_Thermo :=
    Meldung_MSchutz:=
    NOP 0

    leider in Temp keine Deklaration eingetragen, ist leer.
    sobald ich ändere das Baustein oder neue Anweisungen einfüge funktioniert das nicht mehr und ändert sich den Ausgang gar nicht.
    was meinte der Programmierer damit. zum Beispiel : Taster kommt aus HMI Panel aber hier steht L1.3 , warum kein DB Oder Merker bit?
    das sieht so aus, keine Kommentare. der Programmierer ist nicht erreichbar und ich muss diese selbe Änderung vornehmen ,Gruß und danke im Voraus für Support.

    beigefügt Screenshot von FC.

    FC141_2.PNG


    FC141_1.PNG
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: AWL Anweisung Erklärung  

  2. "
    Quote Originally Posted by malbouzan View Post
    sobald ich ändere das Baustein oder neue Anweisungen einfüge funktioniert das nicht mehr und ändert sich den Ausgang gar nicht.
    Funktioniert denn der Code von Beitrag #1? Ist das der originale Code aus der Steuerung? Oder wurde der Code da schon von Dir geändert?

    Wenn Du den Code so änderst:
    Code:
          U     L      1.0
          =     L      2.0
          BLD   103
          U     L      1.1
          =     L      2.1
          BLD   103
          U     L      1.3
          =     L      2.3
          BLD   103
          U     L      1.6
          =     L      2.6
          BLD   103
          CALL  FB   101 , DB141
           Thermokontakt  :=L2.0
           Motorschutz    :=L2.1
           Stoerung_Umr   :=
           Taster         :=L2.3
           Automatik_Ein  :=
           Automatik_Aus  :=
           Haube          :=L2.6
           Freigabe       :=M141.3
           Antrieb        :=M141.1
           Bit_1          :=
           Bit_0          :=
           Meldeleuchte   :=
           Meldung_Thermo :=
           Meldung_MSchutz:=
          NOP   0
    dann kannst Du die Ansicht auf FUP umstellen und Anweisungen hinzufügen, und der Code müsste trotzdem wie vorher funktionieren. Du darfst nur nicht L1.0, L1.1, L1.3, L1.6 verändern. Aber wie bereits im Beitrag #14 geschrieben, funktioniert der Code abhängig davon, was andere Bausteine vorher im TEMP anstellen - das ist völlig unsauber programmiert.

    Harald"


  3. #2
    Join Date
    24.05.2020
    Posts
    89
    Danke
    0
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Default

    Der Baustein ist in FUB erzeugt worden und dann wurde auf AWL umgeschaltet so sieht es aus. Aber die Lokaladressen in den NW stimmen nicht überein. Beschrieben werden 2. Und am fb sind 1. Adressen.

    Lokaldaden sind wie Schmiermerker nur halt in den FC gültig. Normalerweise legt man erst die Temporären an und dann arbeitet man symbolisch.
    Hier hat sich dein Programmierer KnowHow Schutz eingebaut durch Verwirrung und schlechter Doku.
    Am besten FC kopieren und dann anfangen jedes bit zurückverfolgen wo es gesetzt wird und dann alles beschriften.
    Last edited by SPS-Bitschubser; 17.10.2020 at 18:18.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPS-Bitschubser für den nützlichen Beitrag:

    malbouzan (17.10.2020)

  5. #3
    Join Date
    29.04.2016
    Posts
    32
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Danke für Antwort, ich habe das versucht , leider bekomme ich immer nirgendwo beschrieben ist. zum beispiel l1.0 ist nicht in diesem Fc beschrieben.


    FC141_3.PNG

  6. #4
    Join Date
    24.05.2020
    Posts
    89
    Danke
    0
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Default

    Funktioniert das Programm zurzeit ?
    Gehe zu verwendungstelle geht nicht bei Lokaldaten
    Meine Vermutung das die Lokaladressen von 1.? Auf 2.? Geändert werden muss.
    Das wäre zumindest für mich logisch. Dann sollte der baustein auch auf FUB umschaltbar sein

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPS-Bitschubser für den nützlichen Beitrag:

    malbouzan (17.10.2020)

  8. #5
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    15,805
    Danke
    1,299
    Erhielt 4,655 Danke für 3,767 Beiträge

    Default

    Wie sieht die Schnittstelle des FB101 oder des DB141 aus? Ab welchem Parameter ist IN_OUT? Ab welchem Parameter ist OUT?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    malbouzan (17.10.2020)

  10. #6
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    15,805
    Danke
    1,299
    Erhielt 4,655 Danke für 3,767 Beiträge

    Default

    Was steht in den Netzwerken 2 und 3? Ein MOVE von LB0 zu LB1?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  11. #7
    Join Date
    29.04.2016
    Posts
    32
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ja, das original Programm funktioniert einwandfrei, aber ich möchte ändern und das geht nicht und funktioniert nicht mehr.
    der baustein ist umschaltbar auf fub.

  12. #8
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    15,805
    Danke
    1,299
    Erhielt 4,655 Danke für 3,767 Beiträge

    Default

    Bitte zeige uns die Netzwerke 2 und 3

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    malbouzan (17.10.2020)

  14. #9
    Join Date
    29.04.2016
    Posts
    32
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    die sieht so aus,FC141_5.jpgFC141_6.jpg

  15. #10
    Join Date
    29.04.2016
    Posts
    32
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    FC141_7.PNGFC141_8.jpgFC141_9.PNG

    Danke sehr für Hilfe

Similar Threads

  1. Step 7 AWL Code Erklärung
    By MadMa in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 03.02.2017, 22:43
  2. Step 7 S7 Pointer AWL Erklärung
    By OHR-Newbie in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 20.01.2017, 09:42
  3. Step 7 AWL Code Erklärung
    By MadMa in forum Simatic
    Replies: 9
    Last Post: 20.01.2017, 07:26
  4. Anweisung AWL
    By blurry333 in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 15.02.2011, 20:38
  5. AWL Anweisung
    By mav in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 10.09.2007, 08:14

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •