TIA SNC_RTCB => Ret_Val = 1

gerdh

Level-2
Beiträge
103
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi !

Ich hatte das schon öfter mal verwendet.... und nie ein Problem damit gehabt.
Allerdings habe ich auch nicht mehr gemacht als jetzt.
Sprich in der HMI auf Slave gestellt und diese Funktion aufgerufen.... hatte bisher immer gepasst.
Jetzt habe ich ein Projekt von einem Kollegen zur Bearbeitung gekriegt und wollte mich von diesen Bereichszeiger "befreien" (ok ging auch mit, aber ansonsten verwenden die Kollegen das auch noch in 100 Jahren :)
Wie gesagt jetzt habe ich den Return Value 1 , was bedeutet
"Die vorhandene Uhr wurde für kein Bussegment als Uhrzeitmaster parametriert."

Wo muss ich das machen ? Das hatte ich bisher nie gemacht.
Die CPU ist eine S71500 und die holt sich die Zeit von einem NTP

Wo muss ich da schauen ?

Gruss Gerd
 
Das Comfort Panel ist per Ethernet an die S7-1500 gekoppelt? Kann man da überhaupt SNC_RTCB verwenden? Kann es sein, daß SNC_RTCB nur per Profibus verwendbar ist, weil nur bei der Profibus-Schnittstelle kann man die Uhrzeitsynchronisation als Master aktivieren?

Harald
 
Zurück
Oben